差动继电器动作断路器为什么跳闸?
来源:电工天下时间:2020-02-11 16:56:54 作者:老电工手机版>>
有关差动继电器动作断路器跳闸的问题,差动继电器在变压器投入时动作,差动继电器在变压器运行中动作,不同情况下,差动继电器动作断路器的跳闸原因与处理措施。
差动继电器动作断路器的跳闸问题
1、差动继电器在变压器投入时动作
1)如该变压器在投入运行之前已做过绝缘试验和差动保护试验,经检查又无异常现象,可再次送电;如果再次又动作,就不能再强送电,要检查清楚故障原因。
2)如该变压器在投入运行之前未做过绝缘试验和差动保护试验,则应进行线路及变压器的绝缘保护试验合格后,才能再次投入。
2、差动继电器在变压器运行中动作
1)检查变压器的一、二次断路器之间是否有短路、闪络、放电等现象。
2)检查套管、电缆头、断路器、电流互感器引线等是否有烧伤放电等现象。
3)检查变压器的安全气道有无喷油、溢油现象,变压器外壳有无裂纹跑油现象。
4)拉开一、二次隔离开关,对变压器做全面高压绝缘试验。
5)检查结果是保护回路故障时,应做保护试验,合格后,才能投入运行;检查结果如果是电流互感器故障,则应更换互感器或检修合格后再投入运行。
6)所有检查无异常,试验合格后,变压器可投入运行。