如何扑灭电气火灾?防止电气火灾事故的措施
来源:电工天下时间:2020-07-16 10:55:36 作者:老电工手机版>>
有关扑灭电气火灾的安全注意事项,对比较重要的建筑物或者电气设备时,采用质量可靠的电气火灾监控系统,从源头防止电气火灾事故的发生,扑灭电气火灾的五个问题。
扑灭电气火灾的安全事项:
1、当灭火人员身上着火时,在没有通电电源的情况下,可用水扑灭、或者脱下衣服或者其他方法。,不得使用灭火器,因此灭火器设备给给人带来至命的危险。
2、灭火人员尽量站在逆风方向或者风侧进行灭火、在工作其间,最好带上防毒面具。
3、一般情况下,尽量采取断开灭火的方式。如果需要带电灭火,一定要准备好防火的器具和绝缘工作工具,如发现有人触电,可以及时进行搭救。
4、在较高建筑物发生电气火灾时,如防屋,要注意所站的地点是否牢固、要注意可燃物从高处落下给工作人员带来危险。
5、室内着火时、一般不要急于打开门门窗、以防空气流通造成火势的加重。
对于电气火灾事故,建议在对于一此比较重要的建筑物或者电气设备时,应应用质量可靠的电气火灾监控系统、以从源头防止电气火灾事故的发生。
相关文章电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
建筑电气火灾原因有哪些

建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。
时间:2019-07-16 14:12:19
短路引发的电气火灾的预防措施

电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。
时间:2019-07-16 13:57:51





