电气火灾的成因与预防措施
来源:电工天下时间:2019-11-21 11:37:57 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的成因与预防措施,电气火灾是怎么发生的,电气火灾的主要原因及预防措施,为防止电气火灾事故需要采取什么样的措施。
电气火灾的成因与预防措施
1、设备选择,在火灾危险性大或扑救困难的场所,尽可能选用无油或少油设备;
一般选用干式变压器、真空或SF6断路器,电流和电压互感器也常选择树脂浇注形式,因为这些介质本身就是难燃、不燃物质,这就从根本上消除了火灾隐患。
2、开关电器及成套配电装置的选取,应考虑开关电器在操作时的飞弧问题,应选择有防误操作的成套配电设备,避免因误操作产生电弧引发火灾。
3、线路材料的选择,应在不同的场所选用不同级别的阻燃线缆,还要考虑一旦绝缘介质着火以后,是否会产生有毒气体的问题。
4、电气线路规格的选择,使线路具有足够的耐压水平和绝缘电阻;应正确计算线路载流量以免使线路因过载而产生高温。
火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。
造成电气火灾的主要原因:
1.电气线路使用年限长久、尽缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线途经热,烧坏尽缘,引起火灾。
2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当尽缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。
3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。
4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。
5.电热用具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装进可燃的包裹里,均会引起火灾。
6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。
7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。【电气火灾的成因与预防措施】
8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。
9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操纵,出现的强烈电弧极易灼伤操纵职员或引起火灾。
油断路器、电力变压器等设备的尽缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。
预防电气火灾的主要安全措施:
1.进步电气工作职员的安全素质,使之懂得电气装置在安装、使用、维护过程中的安全要求。
广泛宣传安全用电和电气防火知识,使人们把握安全用电和电气火灾扑救方面的基本知识。
2.电气设备和线路设计要公道,安装要可靠,使用要遵章,维护要及时,发现火灾隐患要立即排除。
3.厂房室内装设的电气线路,照敷线要防止尽缘层受损;线路通过可燃物要穿轻质阻燃套;房屋吊顶内的电线应采用金属管配线;穿墙线应采用塑料管防护,管两端应伸出墙面约1厘米。
4.电气线路不超负荷使用,不可在原设计线路上任意增加大负荷设备,老化线路应更新。移动式设备的电源线应采用橡胶软线。
5.尽不可用铜丝、铁丝等代替保险丝,要根据电气设备的容量选用保险装置,例如:保险丝的熔断电流可取设备额定电流的1.5倍至2倍。
6.使用电热设备、照明灯具和进行电焊,应与易燃物保持一致的安全间隔。电热用具用完后应及时断电,待余热散尽再收存。
7.设备运转时要留意电源电压波动情况。如电压长期不稳定,则应采用稳压设备。电动机不可缺相运行。
8.电视机、音响设备等用完后应彻底断电,否则,机内变压器的一次侧仍可能带电,时间长了轻则费电,重则烧毁机内变压器。电褥子在高档使用时时间不可超过4小时。
9.电气设备使用场所要有良好的透风和散热条件,要配备一定数目的灭火器。电热设备四周及电气线路下方不准堆放易燃物品。
为防止电气火灾事故采取的措施:
1、经常检查电气设备的运行情况,检查接头是否松动,有无电火花发生,电气设备的过载、短路保护装置性能是否可靠,设备绝缘是否良好。
2、合理选用电气设备。
有易燃易爆物品的场所,安装使用电气设备时,应选用防爆电器,绝缘导线必须密封敷设于钢管内。应按爆炸危险场所等级选用、安装电器设备。
3、保持安全的安装位置。
保持必要的安全间距是电气防火的重要措施之一。为防止电气火花和危险高温引起火灾,凡能产生火花和危险高温的电气设备周围不应堆放易燃易爆物品。
4、保持电气设备正常运行。
电气设备运行中产生的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。
为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。
5、通风。
在易燃易爆危险场所运行的电气设备,应有良好的通风,以降低爆炸性混合物的浓度。其通风系统应符合有关要求。
6、接地。
在易燃易爆危险场所的接地比一般场所要求高。不论其电压高低,正常不带电装置均应按有关规定可靠接地。
预防电气火灾的措施
针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。
1、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。
各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。【电气火灾的成因与预防措施】
严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
6、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
8、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。(电工天下 www.dgjs123.com)
10、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。
有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。
11、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
12、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:
13、迅速切断电源,以免事态扩大。
切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
14、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
15、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
相关文章- 电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施 - 有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。 - 时间:2022-02-08 14:53:04 
- 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号 - 二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。 - 时间:2021-12-09 10:24:12 
- 电气火灾的产生原因与火灾预防措施 - 有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。 - 时间:2021-05-04 07:02:24 
- 电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项 - 电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。 - 时间:2021-03-15 09:46:41 
- 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救 - 电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。 - 时间:2019-11-11 09:42:17 
- 建筑电气火灾原因有哪些 - 建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。 - 时间:2019-11-04 21:09:24 
- 电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点 - 在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。 - 时间:2019-07-16 14:12:19 
- 短路引发的电气火灾的预防措施 - 电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。 - 时间:2019-07-16 13:57:51 
- 上一篇:如何检测线路漏电?漏电开关跳闸的问题
- 下一篇:什么叫触电,触电的分类有哪些





