中性线带故障电压的处理措施
来源:电工天下时间:2019-12-13 06:09:33 作者:老电工手机版>>
有关中性线带故障电压的原因,低压线路和设备总是对地有泄漏电流,中性线带故障电压的原因很多,变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
中性线带故障电压的原因
低压线路和设备总是对地有泄漏电流的,它经变电所接地极回到变压器中性点,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,这是正常的。
如果此电压达到几十甚至近百伏,它必然由电气故障引起,此电压往往在电气检修时导致事故。
中性线带故障电压的原因是很多的,例如图5所示的架空配电线路中,如果因瓷瓶破损等原因相线碰铁横担而接地,则故障电流Id在配电变压器接地极的接地电阻RB上产生电压降,使中性线上带故障电压Vf =Id.RB。

变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,如图6中变压器高压绕组击穿碰外壳,或高压柜母线因鼠、蛇进入发生接地故障,接地故障电流Id在接地电阻RB上的电压降,也同样能使低压中性线上带故障电压。
在我国变电所中的保护接地和低压侧系统接地共用一个接地极。
除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压,它也能给电气检修人员造成伤害。