安全电压的定义,安全电压对供电电源的要求

来源:电工天下时间:2016-09-07 19:29:17 作者:老电工手机版>>

安全电压对供电电源的要求

安全电压对供电电源的要求:
1、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。
安全电压额定值为:42,36,24,12,6V。空载上限值为:50,43,29,15,8V。
2、安全电压的特定电源是指单独自成回路的供电系统。
该系统与其它电气回路包括零线和地线,不应有任何联系。例如专用的发电机、双线圈安全隔离变压器可作为安全电压电源。
3、使用变压器做电源时,其输入电路和输出电路要严格实行电气上的隔离,二次回路不允许接地。
为防止高压串入低压,变压器的铁心(或隔离层)应牢固接地或接零。不允许用自耦变压器做安全电压电源。