有关接地或接零保护的知识,电动机、变压器、电力电容器等,以及照明灯具、电扇及电热设备的金属底座与外壳,必须做接地或接零保护,有些设备则不必实行接地或接零保护,具体说明如下。
一、必须实行接地或接零保护的设备
1、照明灯具、电扇及电热设备的金属底座与外壳;
2、配电盘、控制屏及变配电所的金属构架与金属遮栏;
3、超过安全电压,但未采用隔离变压器的手持或移动电动工具的外壳等;
4、电焊用变压器、互感器的二次绕组及局部照明变压器的二次绕组;
5、电动机、变压器、电力电容器、开关设备等的外壳及操作机构;
6、避雷针、避雷器、保护间隙和耦合电容器底座,架空地线及线路的金属杆塔;
7、电线、电力电缆的金属保护管和金属包皮,电缆终端头与中间头的金属包皮以及母线的外罩与保护网。
二、不必实行接地或接零保护的设备
1、采用安全电压或低于安全电压的电气设备;
2、架空线路及户外变电所杆上绝缘瓷瓶的金具;
3、在已接地金属构架上的支持绝缘子与套管的金具;
4、控制电缆的金属外皮和电压为220V及以下蓄电池室的金属构架;
5、装在配电屏、控制屏上的电气测量仪表、继电器与低压电器的外壳;
6、在常年保持干燥,并且用木材、沥青等绝缘较好的材料铺设地面时,其室内的低压电气设备外壳;
7、厂区内的运输轨道放置在一定高度,工作时需要木梯才能触及的设备,以及站在绝缘台上进行工作或操作的电气设备外壳等。
相关文章保护接零的工作原理分析

在电路中采用保护接零的措施,可以在最大程度上保障用电安全,那么保护接零的工作原理是什么,在设备“碰壳”时短路电流启动保护装置切断电源,从而保证了人身安全,下面具体来了解下。
时间:2022-08-21 19:00:51
保护接地和保护接零原理及运用范围

有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
浴室中已有地线要不要重接地线

如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性

有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
保护接零的优点及要求

有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-19 16:37:44
接地与接零保护方式混用有什么危害

为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
装设接地线的步骤及注意事项说明

有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
- 上一篇:浴室中已有地线要不要重接地线
- 下一篇:接地有几种形式,不同接地方式有什么作用