保护接地和保护接零原理及运用范围
来源:电工天下时间:2022-08-21 18:59:34 作者:老电工手机版>>
有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
保护接地与保护接零原理及应用
1、保护接地是将正常情况下不带电,在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的金属部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护方式。
2、保护接地是为了防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,带电危及人身和设备安全而进行的接地。
3、保护接地的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。
4、保护接地通常用于对地绝缘的配电系统,即中性点不接地系统。

1)如上图,电气设备若没有采取保护接地,当一相绝缘损坏漏电使金属外壳带电时,操作人员误触及漏电设备,故障电流将通过人体和线路对地绝缘阻抗构成回路。绝缘阻抗是绝缘电阻和分布电容的并联组合,其接地电流的大小与线路绝缘的好坏、分布电容的大小及电网对地电压的高低成正比。线路的绝缘越坏,对地分布电容越大、电压越高、触电的危险性越大。

2)如上图,漏电设备采取保护接地措施以后,故障电流将会通过接地体流散,流过人体的电流仅是全部接地电流中的一部分,通过人体电流
Ib=IeRo/(Ro+Rb),Rb与Ro并联
接地电阻 Ro越小,流过人体的电流Ib就越小。人体电阻(一般约为1000Ω)比接地电阻(一般小于4Ω)大的多,根据并联分流公式可知,绝大部分电流通过接地体形成回路,流过人体的电流很小,从而保证了人身安全。为了限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般要求保护接地阻值不大于4Ω。
5、保护接地也有用在中性点接地系统如TT系统的,但有局限性。

1)上图中U为电网电压,Rde和Rpe分别为中性点接地电阻和保护接地电阻,当某相碰壳时,如忽略相线阻抗及电源内阻的影响,则接地电流Ie=U/(Rde+Rpe),若U=220V,Rde=4Ω,Rpe=4Ω则Ie=27.5A。在接地短路电流Ie作用下,线路保护装置动作切断电源,从而保证了人身安全。
2)如果保护装置未动作,那么故障设备外壳对地电压U=IeRpe=27.5×4=110V;如果保护接地电阻大于中性点接地电阻,设备外壳的对地电压将超过110V,危险性更大。为了安全可靠,保护接地电阻越小越好。由于保护接地受到接地电阻的制约,中性点接地系统的保护接地有很大的局限性。
相关文章保护接零的工作原理分析

在电路中采用保护接零的措施,可以在最大程度上保障用电安全,那么保护接零的工作原理是什么,在设备“碰壳”时短路电流启动保护装置切断电源,从而保证了人身安全,下面具体来了解下。
时间:2022-08-21 19:00:51
浴室中已有地线要不要重接地线

如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性

有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
保护接零的优点及要求

有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-19 16:37:44
接地与接零保护方式混用有什么危害

为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
农村需要安装漏电保护器吗?

农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
装设接地线的步骤及注意事项说明

有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
- 上一篇:接地有几种形式,不同接地方式有什么作用
- 下一篇:保护接零的工作原理分析





