墙里电线漏电怎么办?
来源:电工天下时间:2021-03-12 11:05:57 作者:老电工手机版>>
在家庭装修都会将电线埋在墙里,如果墙内电线漏电,墙体干燥时还好,如果潮湿就非常危险,那么墙里电线漏电怎么办,墙里电线漏电怎么处理,下面一起来了解下。
墙里电线漏电的问题
在家里电路中,一般漏电开关都是做为总开关,当出现漏电时基本都是跳总闸,但家里有很多分路,如果出现这样的情况,无法准确判断是哪一个回路出现漏电,如果有摇表,可以使用摇表对每个回路逐一检查,可以快速准确找出故障点,如果没有工具就会麻烦一些,不过也不要紧,可以按如下步骤来查找。
首先,把总开关下端零火线卸掉,直接合闸测试漏电开关是否完好无损,确定没有问题后再把线接回去进行下一步,把家里所有用电器插头都插上,然后把配电箱上所有分闸都关掉,只合闸总开关,然后再逐一合闸每个分闸,当哪个分闸合闸瞬间出现跳闸,说明哪一路出现问题。

这时还需要找出是零线漏电还是火线漏电,用同样的方法把所有的电器插头都拔掉,如果说漏电开关合闸后,立刻就跳闸了,说明是火线漏电。
如果说漏电开关合闸后不跳闸,而给所有用电器都通上电后,马上跳闸了,则说明是零线漏电,最后维修更换电线即可。
说明:可以引起漏电跳闸的只能是零线或火线,地线漏电是不会导致跳闸的。
相关文章怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?

农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
家中没有地线热水器的地线能否接入墙里

有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 15:57:14
- 上一篇:火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析
 - 下一篇:家庭用电零线带电的处理办法
 





