有关供电有限责任公司关于工作票办理规定,包括工作票的申请、工作票的办理、操作线路开关工作、实行无人值守的110KV变电站所辖供电线路的工作、工作票的保存等内容。
供电有限责任公司关于工作票办理规定
x县供电有限责任公司
关于工作票办理的规定
为规范我公司的安全生产管理,保证系统设备、线路及职工人身安全,结合我公司的实际情况,特规定如下:
第一条 工作票的申请
1、计划内的工作必须在前一天十二时前由工作票签发人(或工作负责人)向局调度所提出申请,经值班调度员及负责人签署意见批准,于开工前一天十七时前通知申请人,双休日不予申请。
2、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单,并严格履行工作许可手续,做好工作现场的安全措施。计划内的工作必须使用工作票,严禁以事故应急抢修单代替工作票工作。
3、设备、线路的一般缺陷和重大缺陷的处理使用工作票,危急缺陷的处理可使用事故应急抢修单。
缺陷的分类:
一般缺陷:对近期安全运行影响不大,可列入年、季、月检修计划或日常维修工作中消除。
重大缺陷:比较严重,但可坚持短期运行,应尽快消除,消除前应加强监视。
危及缺陷:其严重程度随时可能发生事故或危及人身安全,必须立即消除或采取必要的临时处理。
第二条 工作票的办理
1、220KV变电站、110KV变电站的35KV出线及10KV出线线路上的工作,在调度所办理工作票,许可开始工作的命令方式有两种,一是当面通知,二是电话下达。
2、基建、计量等单位在变电站的工作必须办理工作票,履行工作许可手续。
3、除本条1、2规定外,其他供电所和变电工区的工作在所属变电站办理工作票,工作许可人由变电站主值值班员或调度所主值值班员担任。
第三条 操作线路开关的工作
凡10KV线路主线带电,操作线路上开关的工作必须按第一条由工作负责人或工作票签发人履行工作申请、许可手续,办理电力线路第一种工作票,并同时使用电力线路倒闸操作票,值班调度员应将工作内容、地点、时间写入运行日志。并由工作负责人负责在开关处挂标示牌并设专人看护。
第四条 实行无人值守的110KV变电站所辖供电线路的工作。
按照《x县供电公司调度所关于xx、xxx110KV变电站35KV和10KV线路办理停电手续的规定》及《关于xx、xxx110KV变电站实施无人值守的操作规定》执行。
第五条 工作票的保存
工作期间工作票一份留存工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人(用电话联系的分局、供电所由工作票签发人)保存。工作终结后,已终结的工作票应保存一年,一式两份的工作票一份(首联)由办票单位保存,一份(底联)由办票单位于每月30日前将本月已使用的工作票汇总后交安监科。
第六条 各有关单位必须严格执行以上规定,凡本规定未做要求的,按照《安规》执行,安监科、考评办将加大检查和考核力度,一经发现,按有关规定严肃处理。
本文自发布之日起执行,原x电(2003)59号文《x县供电有限责任公司关于办理工作票的规定》同时废止。
附:《x县供电公司调度所关于xx、xxx110KV变电站35KV和10KV线路办理停电手续的规定》
《关于xx、xxx110KV变电站实施无人值守的操作规定》
x县供电有限责任公司
2006年8月5日
相关文章带电水冲洗的安全规定有哪些?

带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
带电水冲洗的安全规定

有关带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗就是在高压设备正常运行的情况下,保持一定的水压和安全距离等条件,对有污秽的电气设备绝缘部分进行冲洗清污的作业方法。
时间:2021-08-17 08:52:37
用电移表业务查询与办理注意事项

如何查询用电移表业务,用电移表业务的查询与办理方法,用户移表(因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置),须向供电企业提出申请,供电企业按照相关规定进行办理。
时间:2021-06-04 06:46:57
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45