【节选】南方电网公司电气操作导则术语和定义
来源:电工天下时间:2020-01-28 06:54:28 作者:老电工手机版>>
有关南方电网公司电气操作导则术语和定义,包括设备状态定义、操作术语、事故及异常情况用语等,设备的运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态等信息。
南方电网公司的电气操作术语
1、设备状态定义
1.1 一次设备状态
运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。
热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。
母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。
断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。
冷备用状态(停电):是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。
检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。
在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。
1.2 二次设备状态
运行状态:指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。
热备用状态:指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。
冷备用状态:指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。
检修状态:指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。
2、操作术语
2.1 电气操作
电气操作:指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下:
a)单一操作:指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。
b)倒母线:指双母线接线方式的变电站(开关站),将一 组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。
c)倒负荷;指将线路(或变压器)负荷转移至其他线路(或变压器)供电的操作。
d)并列:指发电机(调相机)与电网或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。
e)解列:指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。
f)合环:指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。
g)同期合环:指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。
h)解环:指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。
i)充电:指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。
j)核相:指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。
k)定相:指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。
l)代路:指用旁路断路器代替其他断路器运行的操作。
2.2 调度指令
综合令:指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。
单项令:指由值班调摩员下达的单项操作的操作指令。
逐项令:指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。
2.3 操作票执行
操作票:指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。
操作任务:指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。
双重命名:指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。
模拟预演(模拟操作):指为保障倒闸操作的正确和完整,在电网或电气设备进行倒闸操作前,将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行的演示操作。
复诵:指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。
唱票:指监护人根据操作票内容(或事故处理过程中确定的操作内容)逐项朗诵操作指令,操作人朗声复诵指令并得到监护人认可的过程。
2.4 操作常用动词
合上:指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。
断开:指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。
装设地线:指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。
拆除地线:指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。
投入或停用、切换、退出:指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消弧线圈分接头等设备达到指令状态的操作。
取下或投上:指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。
插入或拔出:指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。
悬挂或取下:指将临时标示牌放置到指定位置或从放置位置移开的操作。
调整:指变压器调压抽头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。
3、事故及异常情况用语
3.1 事故及异常情况
过负荷:指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。
冲击:指系统中发电厂、变电站的电压、电流、功率、频率等参数发生的瞬间剧烈异常变化。
摆动:指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。
振荡:指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。
母线失压:指因故障而导致母线电压为零。电工天下
全站失压:指因故障而导致变电站各电压等级母线电压(不包括站用电)为零。
三相不平衡:指三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。
直流接地:指直流系统中某一极对地绝缘降低超过允许值。
3.2 设备及装置动作
分闸:指经人工操作,断路器由合闸位置转为断开位置。
跳闸:指未经人工操作的断路器由合闸位置转为分闸位置。
断路器偷跳:指断路器在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的跳闸。
断路器拒动:指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。
保护及自动装置误动:指继电保护及自动装置发出错误动作指令。www.dgjs123.com
保护及自动装置拒动:指电力系统故障时,继电保护及自动装置应发出指令而未发出指令的情况。
越级跳闸:指电力系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。
断路器非全相跳(合)闸:指断路器三相应该同时动作而其中一相或两相未按指令动作的情况。
重合闸成功:指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上的过程。
重合闸不成功:指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上送电后,由自动装置再次动作跳闸的过程。
重合闸未动:指重合闸装置投入,但不满足动作的相关技术条件,断路器跳闸后重合闸装置不动作。
重合闸拒动:指重合闸装置投入,且满足动作的相关技术条件,但断路器跳闸后重合闸未动作。
停用重合闸:指退出重合闸装置出口连接片并将相关转换开关投入到停用位置,或将重合闸控制方式转换为闭锁状态。
死开关:指断路器保护及自动装置全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。
3.3 事故处理
事故处理:指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。
常用事故处理操作:
a)试送:指电气设备故障经处理后的首次送电。
b)强送:指电气设备故障后未经处理即行送电。
c)限电:指限制用户部分用电负荷的措施。
d)拉闸限电:指拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。
e)保安电:指为保证人身和设备安全所需的最低限度电力供应。
f)开放负荷:指恢复对拉闸限电、限电用户的正常供电。
相关文章电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47
如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法

有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。
时间:2021-07-04 23:26:13
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因

有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37





