【操作票】张掖供电公司操作票的管理内容
来源:电工天下时间:2019-11-04 21:16:11 作者:老电工手机版>>
张掖供电公司操作票的管理内容,手工填写操作票应用局统一印刷的操作票,微机打印操作票,应按调度员的操作命令任务顺序编号打印,操作完毕再认真进行复查,操作票不许使用红笔、铅笔填写等。
供电公司操作票的管理
1、手工填写操作票应用局统一印刷的操作票,每本操作票启用前应检查有无缺页或重号现象。各站应尽可能采用微机打印操作票。
2、微机打印操作票,应按调度员的操作命令任务顺序编号打印。
3、值班负责人接到值班调度员的操作命令后,应认真仔细在收发电文及命令记录上填清操作任务。设备名称和编号,并复诵一遍,双方核对无误后,方可执行命令。整个过程启用录音装置。
4、操作命令应按有权接收调度命令人员名单中规定的人员接令。
5、操作票由操作人填写(打印)、签名,经监护人、值班负责人各自审查、 签名后方可生效。
对于春、秋检大型停送电操作,须经站长审校并签名,下一班操作前,值班负责人、监护人、操作人均应认真审查、签名,如条件许可须经基层专职安全员审核后方可操作。对于这类操作必须慎重。凡由于操作票不合格而产生的事故,由操作班负责任。
6、不准使用填写草稿票进行操作后再腾写正式操作票和分班使用、保管操作票。除操作票内关键字眼不允许作任何涂改外,操作票票面应清晰、整洁,不得任意涂改,操作票不许使用红笔、铅笔填写。
7、严格执行操作监护制度,做到唱票、复诵。每操作完一项, 检查无误后,在此项用蓝笔打勾。
8、操作中装拆接地线,拉合丙丁刀闸必须在该项后面注明实际拆拉合时间。
9、操作票不许撕页,填写错误可盖“作废”章。 填写正确但因故未能执行的操作票应盖“未执行”章,此类“未执行”操作票签名应齐全。
10、操作完毕再认真进行复查,确认无误后再填写操作终了时间并向调度员汇报,然后在操作票上加盖“已执行”章。
11、凡操作票填写正确,操作无误但签名不全者均按不合格操作票对待, 并中断千次操作无差错记录。
12、操作票不许使用红笔、铅笔填写。
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【图】电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单

电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单,电流互感器二次短路接地线的接入与拆除,电压互感器二次端子接线的接入与拆除,此票不能代替工作票。
时间:2020-02-06 09:25:51
供电企业反窃电能力的深入研究

有关供电企业反窃电能力的深入研究,当前窃电现象特点的分析,窃电主体多元化,窃电手法多样化,防查窃手段程式化,窃电线索信息化等,要建立长效反窃电机制。
时间:2019-12-08 19:51:18