【操作票】张掖供电公司操作票的考核标准
来源:电工天下时间:2019-11-04 21:09:20 作者:老电工手机版>>
张掖供电公司操作票的考核标准,考核内容包括编号是否统一、各栏填写是否齐全、操作任务设备有无双重编号、送电前是否检查回路有无接地线等,感兴趣的朋友参考下。
操作票考核标准
1、凡违反《安规》第2.3.4、2.3.5、2.3.6、2.3.7、2.3.8 条规定和《省公司关于填写两票的说明》的有关条文规定和有下列情况者,操作票为不合格。
2、未统一编号者;
3、各栏填写不全者;
4、操作任务设备无双重编号者;
5、操作任务栏内无操作目的者,如馈路停电操作, 要填明开关检修还是线路检修;
6、操作人、监护人是同一人者;
7、签名不全者;
8、设备名称、编号、拉开、合上、投入、退出、装上、取下、装设、 拆除等重要字眼涂改或不清楚乱画者;
9、未加盖“已执行”章或“作废”章者;
10、操作完未打勾者;
11、未“在模拟图上试操作”者;
12、拉合刀闸前未检查相应开关实际分合位置者或未使用规定的“两元”法检查开关位置者;
13、拉合刀闸后未分相检查是否已拉开(合上)或未使用规定的“两元”法检查刀闸位置者;
14、装设接地线或合接地刀闸前未验电者或装设接地线位置(合接地刀闸位置)与验电位置不符者;
15、间接验电时未使用规定的“两元”法验明设备无电压者;
16、拉合开关后未检查确已拉开(合上)及负荷分配者;
17、送电前未检查回路有无接地线者;
18、应装设的接地线而未装设者;
19、应投退的保护装置压板及自动装置压板而未投退者;
20、漏项、错项、并项者;
21、操作任务与操作内容不符者;
22、其他由本公司认定为不合格者;
23、操作票每页操作类型分(监护下操作、单人操作、检修人员操作三种)未选择划“√ ”者。
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
供电企业反窃电能力的深入研究

有关供电企业反窃电能力的深入研究,当前窃电现象特点的分析,窃电主体多元化,窃电手法多样化,防查窃手段程式化,窃电线索信息化等,要建立长效反窃电机制。
时间:2019-12-08 19:51:18
工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系

本文介绍了工业用电电量的计算方法,共分为四个步骤来计算工业用电的电量与电费,包括算出用电量、算出电度电费值、算出基本电费值、算出电费值等,并介绍了电费与电压、供电类别的关系,一起来学习下。
时间:2019-11-03 10:10:18
易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式

易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式原文标题:在易燃易爆危险场所供电线路应采用什么供电方式化工、石化行业多是易燃易爆环境,其生产工艺及控制要求较复杂,且多是连
时间:2017-03-11 07:23:23
- 上一篇:【工作票】电厂热力机械工作票样例
 - 下一篇:【操作票】张掖供电公司操作票的有关规定
 




