35KVX段电压互感器停电典型操作票
35KVX段电压互感器停电
1、模拟操作
2、拉开35KVX母电压互感器保护直流保险
3、拉开35KVX母电压互感器二次小开关
4、检查35KVX母线电压确无指示
5、将35KVX母电压互感器拉至试验位置
6、拉开35KVX母电压互感器控制直流插件
7、将35KVX母电压互感器拉至检修位置
8、根据检修要求做安全措施
9、汇报记录