有关35KVX线送电典型操作票,检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开,检查35KVX线所有安全措施已拆除,检查35KVX线XXXX开关确在分位,检查35KVX线XXXX开关储能良好等内容。
35KVX线送电典型操作票
35KVX线送电
1、模拟操作
2、检查35KVX线所有工作票已全部收回
3、拉开35KVX线XXXX—D3接地刀闸
4、检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开
5、检查35KVX线所有安全措施已拆除
6、摇测35KVX线绝缘合格,符合送电条件
7、检查35KVX线XXXX开关确在分位
8、将35KVX线XXXX开关推至试验位置
9、合上35KVX线XXXX开关控制直流插件
10、将35KVX线XXXX开关推至工作位置
11、合上35KVX线XXXX开关动力直流保险
12、合上35KVX线XXXX开关操作直流保险
13、检查35KVX线XXXX开关储能良好
14、将35KVX线XXXX开关程控开关切至远方位置
15、合上35KVX线XXXX开关
16、检查35KVX线XXXX开关表计指示正确
17、检查35KVX线XXXX开关确已合好
18、汇报记录
注:35KV电钢I、II线送电时应注意35KV母联3510开关和钢厂侧35KV母联3550开关在合位,防止非同期并列。