变电运行倒闸操作流程图(大型复杂倒闸与一般倒闸)
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:27:17 作者:老电工手机版>>
有关变电运行倒闸操作流程图,包括大型复杂倒闸操作流程图、一般倒闸操作流程图二种,有关倒闸操作的申请预令、准备操作票、执行调度指令进行操作、审核操作票、倒闸操作中注意事项等内容。
变电运行倒闸操作流程图
一、大型复杂倒闸操作流程图
申请预令
在操作前一天向值班调度员申请操作预令
→当值值班人员受理操作预令1、记录2、复诵预令
目的:防止误受指令
→审核操作预令的可行性1、符合系统运行方式条件2、满足工作票和现场的条件3、停、送电操作时间是否足够目的:保证电网安全运行
→确定危险点、制定控制措施
1、召开安全会议,研究危险点预控工作,确定危险点和制定控制措施
2、值班长明确操作人、监护人、第二监护人目的:防止人身事故和误操作
→准备操作票
操作人根据典型操作票准备操作票目的:规范操作票
↓
执行调度指令进行操作
1、操作人站在被操作设备的正前方,监护人站在操作人的左(右)后方
2、核对设备名称及编号,确认无误后,填写操作开始时间
3、监护人高声发布操作命令,操作人核对设备名称及编号,高声复诵并手指被操作设备
4、监护人确认无误后,法令:“对,执行”,操作人在监护人发令后进行操作
5、每操作完一项,监护人在操作项目栏后打“√”目的:监护人发令清晰,操作人执行命令准确无误
←
操作前的准备
1、熟悉防误闭锁装置的操作程序
2、准备安全工器具
目的:防止人身事故和误操作
←
模拟预演
1、保护连接片在保护屏上演习
2、演习前要核对系统、演习后也要核对系统
3、每预演完一项,监护人在模拟预演栏内打“√”目的:防止误操作
←
审核操作票
1、根据调度正式指令,操作人、
监护人、值班负责人根据典型操作票,审核已经准备的操作票正确无误
2、操作票由操作人、监护人、值班负责人审核后分别签名目的:规范操作票
←正式下达操作指令操作当日,调度员正式下达操作指令
↓
倒闸操作中注意事项
1、拉开隔离开关前检查瓷柱无裂纹2、严格执行监护、复诵制3、操作时不得跳项或漏项4、严格执行“四对照”,发现疑问要停止操作,立即汇报值班长和调度值班员。
5、第二监护人持危险点控制措施,对控制点进行监护目的:防止误操作。
→
倒闸操作结束
1、对所操作的设备进行检查,确定无异常,接地线编号与装设地点相符。
2、核对模拟屏与设备状态一致,闭锁钥匙返回原处。
3、对操作票进行整理,并加盖“已执行”章后存档,填写运行工作记录目的:对所完成的工作做到准确、完整。
→
报告指令执行情况
值班人员向调度值班员报告:╳号指令执行完毕,╳╳任务在╳时╳分操作完毕
二、一般倒闸操作流程图
值班调度员下达操作指令
→
当值值班人员受理操作预令1、记录2、复诵预令
目的:防止误受指令
→
审核操作预令的可行性1、符合系统运行方式条件2、满足工作票和现场的条件3、停、送电操作时间是否足够目的:保证稳定运行。
→
确定危险点、制定控制措施1、值班长明确操作人、监护人2、值班人员根据操作内容、气候环境等因素确定危险点和制定控制措施。
目的:防止人身事故和误操作
→
填写、审核操作票
1、操作人根据典型操作票填写操作票。
2、审核操作票,满足操作指令、满足调度规程和变电所现场运行规程,符合现场实际情况目的:规范操作票。
↓
执行调度指令进行操作
1、操作人站在被操作设备的正前方,监护人站在操作人的左(右)后方。
2、核对设备名称及编号,确认无误后,填写操作开始时间
3、监护人高声发布操作命令。
操作人核对设备名称及编号,高声复诵并手指被操作设备。
4、监护人确认无误后,法令:“对,执行”,操作人在监护人发令后进行操作。
5、每操作完一项,监护人在操作项目栏后打“√”目的:监护人发令清晰,操作人执行命令准确无误。
←
操作前的准备
1、熟悉防误闭锁装置的操作程序
2、准备安全工器具
目的:防止人身事故和误操作
←
模拟预演
1、保护连接片在保护屏上演习。
2、演习前要核对系统、演习后也要核对系统。
3、每预演完一项,监护人在模拟预演栏内打“√”目的:防止误操作。
↓
倒闸操作中注意事项
1、拉开隔离开关前检查瓷柱无裂纹2、严格执行监护、复诵制3、操作时不得跳项或漏项4、严格执行“四对照”,发现疑问要停止操作,立即汇报值班长和调度值班员。
5、第二监护人持危险点控制措施,对控制点进行监护目的:防止误操作。
→
倒闸操作结束
1、对所操作的设备进行检查,确定无异常,接地线编号与装设地点相符3、核对模拟屏与设备状态一致,闭锁钥匙返回原处。
4、对操作票进行整理,并加盖“已执行”章后存档,填写运行工作记录目的:对所完成的工作做到准确、完整。
→
报告指令执行情况
值班人员向调度值班员报告:╳号指令执行完毕,╳╳任务在╳时╳分操作完毕。
相关文章倒闸操作的阶段与流程图

倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。
时间:2021-08-04 09:27:29
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34
【图】超实用的工作票执行流程图

超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票

湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52
- 上一篇:倒闸操作流程及操作票的管理
- 下一篇:触电伤害的影响因素