电气火灾的灭火措施(切断电源与带电灭火)
来源:电工天下时间:2019-07-15 09:23:51 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的灭火措施,切断电源以防触电,发生电气火灾时,切断着火部分的电源,带电灭火安全要求,带电灭火需注意的几个问题。
电气火灾的灭火措施与注意事项
1、切断电源以防触电
发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时的注意事项:
1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具,防止操作中发生触电事故。
2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。
3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。
4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。
5)如果线路带有负荷,应尽可能先切断负荷,再切断现场电源。
2、带电灭火安全要求
有时为了争取灭火时间,来不及断电,或因实验需要以及其他原因,不允许断电,则需带电灭火。
带电灭火的注意事项:
1)选择适当的灭火器。二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。
2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。
3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V以上应不小于5m。
4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45°,以防止导线断落危及灭火人员的安全。
5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。
相关文章电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
带电灭火时要注意哪些问题

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
七种常用灭火剂的使用方法

有关安全用电的知识,当发生火灾时如何快速灭火,除了必要的灭火设备之外,还需要用到各类灭火剂,以下是七种常用灭火剂的使用方法,供大家参考。
时间:2022-01-11 11:46:36
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电表箱着火用什么灭火器灭火

电表箱着火用什么灭火器灭火,随着家用电器的增多,电量在不断增加,由于用电量的增加,有时电表箱会出现用电负荷,从而导致电表箱起火。
时间:2021-08-24 14:03:18
电器着火时严禁采用的灭火方法

电器着火时严禁采用的灭火方法,电器设备运行中着火时,要在第一时间切断电源,再进行扑灭。如果不能迅速断电,可以使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。
时间:2021-08-24 13:52:57
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24





