电力变压器火灾与爆炸的预防措施
来源:电工天下时间:2019-12-06 06:39:44 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器火灾与爆炸的预防措施,变压器防火(防爆)的技术措施,预防变压器绝缘击穿,预防铁芯多点接地及短路,预防套管闪络爆炸等,并介绍了防火(防爆)的常规措施。
电力变压器火灾与爆炸预防措施
一、防火(防爆)技术措施
变压器防火(防爆)的技术措施。
① 预防变压器绝缘击穿。
预防绝缘击穿的措施如下。
a.安装前的绝缘检查。变压器安装之前,必须检查绝缘,核对使用条件是否符合制造厂的规定。
b.加强变压器的密封。不论变压器运输、存放、运行,其密封均应良好。为此,结合检修、检查各部密封情况,必要时作检漏试验,防止潮气及水分进入。
c.彻底清理变压器内杂物。变压器安装、检修时,要防止焊渣、铜丝、铁等杂物进入变压器内,并彻底消除变压器内的焊渣、钢丝、铁、油泥等杂物,用合格的变压器油彻底冲洗。
d.防止绝缘受损。变压器检修吊罩、吊芯时,应防止绝缘受损伤,特别是内部绝缘距离较为紧凑的变压器,勿使引线、线圈和支架受伤。
② 预防铁芯多点接地及短路。
为防止铁芯多点接地及短路、检查变压器时应测试下列项目。
a.测试铁芯绝缘。通过测试,确定铁芯是否有多点接地,如有多点接地,应查明原因,消除后才能投入运行。
b.测试穿芯螺丝绝缘。穿芯螺丝绝缘应良好,各部螺丝应紧固,防止螺丝掉下造成铁芯短路。
③ 预防套管闪络爆炸。
套管应保持清洁,防止积垢闪络,检查套管引出线端子发热情况,防止因接触不良或引线开焊过热引起套管爆炸。
④ 预防引线及分接开关事故。
引线绝缘应完整无损,各引线焊接良好;套管及分接开关的引线接头若发现有缺陷应及时处理;要去掉裸露引线上的毛刺和尖角,防止运行中发生放电;安装、检修分接开关时,应认真检查,分接开关应清洁,触头弹簧应良好,接触紧密,分接开关引线螺丝应紧固无断裂。
⑤ 加强油务管理和监督。
对油应定期作预防性试验和色谱分析,防止变压器油劣化变质;变压器油尽可能避免与空气接触。
二、防火(防爆)常规措施
除了从技术角度防止变压器发生火灾和爆炸外还应做好变压器常规防火防爆工作,其措施如下。
① 加强变压器的运行监视。
运行中应特别注意引线、套管、油位、油色的检查和油温、音响的监视。发现异常,要认真分析、正确处理。
② 保证变压器的保护装置可靠投入。
变压器运行时,全套保护装置应能可靠投入,所配保护装置应动作准确无误,保护用直流电源应完好可靠,确保故障时,保护正确动作跳闸,防止事故扩大。
③ 保持变压器的良好通风。
变压器的冷却通风装置应能可靠的投入和保持正常运行,以便保持运行温度不超过规定值。
④ 设置事故排油坑。
室内、室外变压器均应设置事故排油坑,蓄油坑应保持良好状态。蓄油坑有足够厚度和符合要求的卵石层。蓄油坑的排油管道应通畅,应能迅速将油排出(如排入事故至储油池),不得将油排入电缆沟。变压器的事故排油坑管理是常被人疏忽且不易看重的安全问题。有的单位多年不检查,卵石不清理,甚至排油道被脏物堵塞,排油坑积满了水,事故时起不到排油的作用。应提请有关人员注意排油坑的管理。
⑤ 建防火隔墙或防火防爆建筑。
室外变压器周围应设围墙或栅栏,若相邻间距太小,应建防火隔墙,以防火灾蔓延;室内变压器应安装在有耐火、防爆的建筑物内,并设有防爆铁门。室内一室一台变压器,且室内应通风散热良好。
⑥ 设置消防设备。
大型变压器周围应设置适当的消防设备。如水雾灭火装置和 “1211” 灭火机,室内可采用自动或遥控水雾灭火装置。
相关文章电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电热器具引发火灾的预防措施

有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。
时间:2021-09-26 09:07:52
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因

有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37
火灾报警控制器的功能分类_火灾报警系统的配套设施

有关火灾报警控制器的定义,火灾报警控制器的基本功能,火灾自动报警系统分类,智能火灾自动报警系统的三种形式,火灾自动报警系统的配套设施等。
时间:2021-03-15 09:46:26
电器火灾对灭火器类型的要求

有关电器火灾对灭火器类型的要求,电器火灾不能使用什么样的灭火器,从电气火灾的原因来看,电线、电器的老化和超龄使用,电器使用不当引起,注意家庭与企业的用户安全。
时间:2021-03-15 09:46:17
- 上一篇:电气火灾的定义_预防电气火灾的措施
- 下一篇:电气火灾如何扑灭,电气火灾扑救措施