电气火灾的扑救措施与注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-04 09:50:20 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的扑救措施与注意事项,了解电气火灾的二个特点,采取适当措施进行火灾扑救,包括切断电源,带电灭火,断电灭火时的措施与注意事项等。
电气火灾的扑救措施
从灭火角度来看,电气火灾有二个显著特点:
一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;
二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。
因此,扑灭电气火灾必须根据其特点,采取适当措施进行扑救。
1、切断电源
发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时的注意事项。
① 切断电源时应使用绝缘工具操作。因发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具,防止操作中发生触电事故。
② 切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。
③ 要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,后拉开隔离开关,对于低压设备,应先断开磁力启动器,后拉开闸刀,以免引起弧光短路。
④ 当剪断低压电源导线时,剪断位置应选在电源方向的支持绝缘子附近,以免断线线头下落造成触电伤人发生接地短路;剪断非同相导线时,应在不同部位剪断,以免造成人为短路。
⑤ 如果线路带有负荷,应尽可能先切除负荷,再切断现场电源。
2、带电灭火
在来不及断电。或由于生产,或其他原因不允许断电的情况下,需要带电灭火。
带电灭火时的注意事项:
① 根据火情适当选用灭火剂。由于未停电,应选用不导电的灭火剂。如喷粉灭火机使用的二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷(1211)、二氟二溴甲烷或干粉等灭火剂都是不导电的,可直接用来带电喷射灭火。泡沫灭火机使用的灭火剂有一定导电性,且对电气设备的绝缘有腐蚀作用,不宜用于带电灭火。
② 采用喷雾水枪灭火。用喷雾水枪带电灭火时,通过水柱的泄漏电流较小,比较安全。若用直流水枪灭火,通过水柱的泄漏电会威胁人身安全。为此,直流水枪的喷嘴应接地,灭火人员应戴绝缘手套、穿绝缘鞋或均压服。
③ 灭火人员与带电体之间应保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离为:110kV 及以下不小于3m;220kV 及以下不小于 5m。用不导电灭火剂灭火时,喷嘴至带电体的最小距离为:10kV 不小于 0.4m;35kV 不小于 0.6m。
④ 对高空设备灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不得超过 45°,以防导线断路危及灭火人员人身安全。
⑤ 若有带电导线落地,应划出一定的警戒区,防止灭火人员跨步电压触电。
3、断电灭火
在着火电气设备的电源切断后,扑灭电气火灾的注意事项。
① 灭火人员应尽可能站在上风侧进行灭火。
② 灭火时若发现有毒烟气 (如电缆燃烧时),应戴防毒面具。
③ 若灭火过程中,灭火人员身上着火,应就地打滚或撕脱衣服,不得用灭火机直接向灭火人员身上喷射,可用湿麻袋或湿棉被覆盖在灭火人员身上。
④ 灭火过程中应防止全厂停电,以免给灭火带来困难。
⑤ 灭火过程中,应防止上部空间可燃物着火落下危害人身和设备安全,在屋顶上灭火时,要防止坠落及坠入“火海” 中。
⑥ 室内着火时,切勿急于打开门窗,以防空气对流而加重火势。
相关文章电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
建筑电气火灾原因有哪些

建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。
时间:2019-07-16 14:12:19
短路引发的电气火灾的预防措施

电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。
时间:2019-07-16 13:57:51
- 上一篇:电力变压器发生火灾与爆炸的多种原因
- 下一篇:造成电气火灾的主要原因





