手提式干粉灭火器使用年限规定及报废要求
来源:电工天下时间:2021-04-17 07:49:26 作者:老电工手机版>>
有关手提式干粉灭火器使用年限规定及报废要求,干粉灭火器的有效期,一个是灭火器筒体,二是干粉灭火器的灭火剂的有效期,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》7报废规定。
手提式干粉灭火器使用年限
干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。
一般来说干粉灭火剂的更换期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
在使用干粉灭火器时一定要遵循正确的干粉灭火器的使用方法。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》7报废规定:
1、灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a) 水基型灭火器——6 年;
b) 干粉灭火器——10 年;
c) 洁净气体灭火器——10 年;
d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
2、检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a) 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d) 筒体严重变形的;
e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m) 被火烧过的灭火器;
n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。
相关文章电表箱着火用什么灭火器灭火

电表箱着火用什么灭火器灭火,随着家用电器的增多,电量在不断增加,由于用电量的增加,有时电表箱会出现用电负荷,从而导致电表箱起火。
时间:2021-08-24 14:03:18
电工劳保防护用品的使用年限及更换原则

电工劳保防护用品的使用年限及更换原则,工作服要根据腐蚀程度,损耗情况与耐用性能定期进行更换,常用特种防护用品使用年限,及防静电鞋和防静电工作服注意事项等。
时间:2021-06-04 06:46:40
电器火灾对灭火器类型的要求

有关电器火灾对灭火器类型的要求,电器火灾不能使用什么样的灭火器,从电气火灾的原因来看,电线、电器的老化和超龄使用,电器使用不当引起,注意家庭与企业的用户安全。
时间:2021-03-15 09:46:17
电气火灾灭火器的类型及灭火扑救方法(图文)

灭火器有多种类型,不同的灭火器应用于不同的火灾场合,电气火灾发生时,用哪种灭火器救火更有效,扑救电气火灾的措施有哪些,如何正确进行电气火灾的扑救,一起来了解下。
时间:2017-08-01 11:01:49
电器设备着火时用什么灭火器好?(图文)

当发生电气火灾时,首先切断电源,然后用灭火器来灭火,可使用的灭火器的类型有很多,当电气火灾突然到来时,你知道选用哪一类型的灭火器吗,来了解下电气火灾可用灭火器的使用场合。
时间:2017-08-01 10:51:36
电气火灾用什么灭火器十问(图文)

电气火灾的正确扑救顺序,应该是先切断电源,然后进行火灾扑救,在不能快速断电的情况下,请使用灭火器来紧急灭火,可用的灭火器有二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。
时间:2017-08-01 10:46:24
企业电气火灾与家庭火灾的灭火器使用问题(图文)

电气火灾发生后,如果扑救不及时,会带来很严重的财产损失,严重火灾还会导致人身伤亡事故的发生,发生电气火灾时用什么灭火器好,电气火灾不建议使用干粉灭火器,宜使用二氧化碳灭火器等。
时间:2017-08-01 10:42:33
常见灭火器的用法,灭火器的使用步骤详解

作为防火灾的主要器具,灭火器有很多种类,而灭火器的使用方法也不尽相同,比如泡沫灭火器,干粉式灭火器怎么用,在遇到火灾险情之前,掌握常见灭火器的正确使用方法,可以帮助你远离危险,保护生命财产安全。
时间:2017-07-31 21:09:31
- 上一篇:电线老化短路引发火灾的预防办法
- 下一篇:带电作业注意事项,带电作业安全问题八则