带电作业注意事项,带电作业安全问题八则
来源:电工天下时间:2021-04-17 07:49:27 作者:老电工手机版>>
有关带电作业的注意事项,包括带电作业培训、带电作业人员的管理、带电作业工具管理、带电作业项目与资料管理,以及使用绝缘斗臂车的注意事项,带电作业检查的主要检查内容等。
带电作业的注意事项
一、带电作业培训
带电作业是一个技术性较强、操作安全水平要求较高的特殊工种。因此,凡开展带电作业的单位,对作业人员必须坚持专业培训,考试合格后才能允许参加批准项目的作业。
1、带电作业新人员的培训
所谓带电作业新人员,系指由线路工改为带电作业工或从技工学校新分配的人员,而不是指未转正的学徒工。对新参加带电作业人员,要指派带电作业经验丰富的技术人员和技工向他们逐条讲解《电业安全工作规程》带电作业部分、《带电作业现场操作规程》,并组织他们学习电工基础和带电作业基本知识,绝缘材料性能,常用工具的构造、规格、性能、用途、使用范围和操作方法。
上述基本知识考试合格后,还需经过模拟实际操作训练(运行设备上操作考核,只有全部符合要求,才能发给合格证),参加经批准的带电作业项目操作。
2、带电作业人员的日常培训
带电作业的日常培训,每月应不少于4小时。学习内容包括:带电作业基本知识和规程制度;实际操作练习;技术问答和考问讲解;复杂项目作业前的技术交底以及事故实例学习等。
3、工作负责人(包括监护人,下同)的培训
工作负责人是带电作业现场操作的组织者,安全措施的实施者,责任重大。因此,除一般带电作业的培训外,还需进行工作负责人的专门培训。培训内容为:工作负责人的组织能力;处理作业中的意外情况的应变能力和理论知识,以不断提高他们的理论水平和实际工作能力。
4、带电作业人员的考核(包括规程考试和基本知识的考试)每年不少于一次。考试前一周,应通知被考人。考试成绩应登记在带电作业合格证内。考试成绩不合格者,应在半个月内补考,仍不及格者,收回合格证,并按有关规定扣发奖金,直到考试合格为止。
二、带电作业人员的管理
1、带电作业是在不停电的设备上进行的特殊作业,要求作业人员具有一定的技术水平和专业知识,因此,人员的配备应从电力技校、中专毕业生或三级及以上的线路工中选择,学徒工不允许参加带电作业。
2、带电作业人员应保持相对稳定,人员变动应征求本单位带电作业负责人意见,并经总工程师批准。
3、带电作业人员脱离带电作业三个月以上者,应重新进行《电业安全工作规程》带电作业部分考试,并履行批准手续。
4、带电作业工作负责人和工作票签发人按《电业安全工作规程》规定条件和程序审批。
三、带电作业工具管理
1、带电作业所需工具、材料,由车间专、兼职人员编制清册,每年申请一次,经有关领导批准后,提请物资供应部门按技术要求和计划采购。
对一些特殊要求的材料和工具,在征得物资供应部门同意后,可派熟悉带电作业的人员外出负责购置。
2、外购材料、工具或自制工具,均需按《电业安全工作规程》有关规定进行验收试验或出厂试验,在取得合格证后才允许投入现场使用。
3、带电作业工具的预防性试验(包括电气和机械试验)结果和有效日期应填入试验卡片,加盖合格章后才能继续使用。电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。
4、带电作业绝缘工具试验不合格者,应找出原因,进行处理,再经试验合格后才能使用,否则,必须淘汰。
5、带电作业工具应有永久性编号,在一个基层单位范围内,不允许出现相同的编号。
6、带电作业工具用毕入库前,工具保管员应进行外观检查和验收,发现缺陷,应及时处理并试验合格,否则不能继续使用。
7、带电作业工具的保管、运输、使用等其他方面规定均按《电业安全工作规程》规定执行。
8、已淘汰的工具,应有“×”明显标志,并清出工具房。
9、为保证带电作业工具处于良好状态,带电班应配备带电作业用工具库房和专用带电作业工具(程)车。
带电作业用工具库房应符合DL/T974-2005《带电作业用工具库房》的要求。每间库房内分别安装2个温度传感器和2个湿度传感器,库房内空气相对湿度不大于60%;硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区,温度宜控制在5~40℃;配电带电作业用绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具的存放区的温度宜控制在10~21℃之间;金属工具的存放不做温度要求。为比较室内外温差,整套库房的控制系统在室外安装一个温度传感器。
四、带电作业项目管理
1、常规项目的管理。常规项目系指操作简单,使用常用工具进行经常性作业的项目,如更换绝缘子,断、接引等。各基层单位应根据本单位实际情况列出常规带电作业项目。常规项目必须编制相应的现场操作规程,由基层单位带电作业专责人审查,总工程师批准后执行。
2、带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。
3、带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果做出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。
4、高架绝缘斗臂车使用前应认真检查,并在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠,方可使用。
5、带电作业处理紧急缺陷或事故抢修,应符合批准的带电作业项目,否则,应根据现场实际情况制订可靠的安全措施,经总工程师批准的方可进行。
五、带电作业资料管理
1、每次完成带电作业后,工作负责人应及时在“带电作业登记表”上逐栏登记存档备查。并作为年度统计依据。年度统计从元月1日起至当年12月31日止。
2、开展带电作业的车间和班组应备有下列技术资料和记录。
(1)部颁《电业安全工作规程》、《带电作业技术管理制度》、《带电作业操作导则》及本单位制订的《带电作业现场操作规程》等规章制度;
(2)经总工程师批准的带电作业项目一览表和工作票签发人、工作负责人名单;
(3)带电作业分项需要工具卡片;
(4)带电作业登记表;
(5)带电作业工具清册;
(6)带电作业工具及绝缘材料技术证明书或使用说明书;
(7)带电作业工具预防性试验卡;
(8)带电作业新项目、新工具(指自制工具)技术鉴定书及其附件;
(9)带电作业技术培训和培训考核记录簿;
(10)带电作业不安全情况、事故障碍记录簿;
(11)班组工作日记簿;
(12)线路和变电站一次结线图;
(13)有关电气设备参数一览表。
六、使用绝缘斗臂车的注意事项
在使用绝缘斗臂车进行作业之前,必须全面了解绝缘斗臂车的操作步骤及性能。
1.进行定期检查
在开始作业之前,应进行作业前的检查。每月进行一次定期的自行检查(月度检查及年度检查),并将检查的结果纪录保存。带电绝缘斗臂车,需要在每六个月内作一定期的绝缘性能方面的检查。在作定期检查的时候(包括日常维护、作业前检查、维修等),不要进入工作臂及工作斗的下方。
2.行驶中的注意事项
(1)作业车在行驶时,必须达到以下状态:工作臂、工作斗及支腿收回到原始位置;小吊副臂移至水平位置;扣好小吊回转固定销;卸下液压工具油管;接地线收到滚筒上。若不收回工作臂、工作斗及支腿时行驶,将改变车辆的尺寸和平衡,是十分危险的。不要在工作斗内载人的状态下行驶。
(2)全部卸下工作斗内的工具等物品,然后盖好工作斗外罩。工作斗内装载工具等重物时行驶,因行驶的振动可能会造成工作斗装置的损坏。行驶时,将工作斗收回到原始位置并可靠的挂好固定工作臂的缆绳或工作斗的缆绳。绝缘斗臂车带有高空作业装置,比一般车辆重,重心也较高。因此不能急刹车,不能急转弯,以防止发生翻车事故。在下雪天时,为防止各机械及操作装置冻结,要装好工作斗外罩。
(3)将取力器开关关闭,确认电源指示灯熄灭,取力器脱开。取力器开关在接通的状态下行驶,因油压发生装置处于工作状态,可能造成工作臂等装置动作和油压发生装置的损坏。
(4)轮胎的气压过低会降低行驶的安全性,轮胎的气压要保持在规定的压力范围内,更换轮胎时,压迫使用规定的轮胎。
(5)在长坡道、雨天、冰冻及积雪路面上行驶时,因刹车性能减弱,要控制车辆的行驶速度。
(6)行驶在高度限制的道路上,要注意不要使工作臂部分和工作斗碰到建筑物上,作业车的总高度标志在驾驶室内的铭牌上。在松软的道路、木桥及有重量限制的道路上行驶时,应先确认能否行驶。
(7)在工具箱及装载区堆放工具等物品,装载时不许偏载,不许超载,要可靠的固定,以防因行驶中的振动而倒塌。在行驶前,要可靠地关闭工具箱地门并加上锁。
(8)作业车因有高度作业装置,后方地视野较差,在倒车时,必须有人指挥,按照指挥者地指令驾驶。
(9)由高空作业装置上掉下来地液压油或润滑脂等沾在前挡风玻璃上时,会使视线变差,要注意清除。
3.作业前的注意事项
(1)绝缘斗臂车地操作员必须经过专业地技术培训,并且由接受任务的操作员来进行操作。作业时,必须佩带安全用具,正确穿着服装。在带电线路上及带电线路附近作业时,一定要使用规定的绝缘防护用具。破损的绝缘用具有可能有触电的危险,绝对不允许使用。过度疲劳和饮酒后不得驾驶绝缘斗臂车。
(2)注意加强绝缘斗臂车的保养管理工作,加强安全作业的意识。确定作业指挥员,并遵从指挥员的指示进行作业。天气情况恶劣、下雨及绝缘工作斗等部件潮湿时,应停止使用绝缘斗臂车。
恶劣天气的标准:
强风—10分钟内的平均风速大于10米/秒
大雨—一次降雨量大于50毫米
大雪—一次积雪量大于25毫米
即使在低于上述基准时,也要遵从指挥员的指示进行作业。风速开阔平地上空1米处的风速概况,如下表所示。
风速概况
地面上空10米处的风速(米/秒) 地面上的状况
5.5-8.0 灰砂被吹起,纸片飞扬
8.0-10.8 树叶茂盛的大树摇动,池塘里泛起波浪
10.8-13.9 树干摇动,电线作响,雨伞使用困难
13.9-17.2 树干整体晃动严重,迎风步行困难
平均风速在离开地面的高度越高时就越大。在离地面高度超过10米时,应考虑风速的因素,作业高度处的风速应不超过10米/秒。
(3)夜间作业时,应确保作业现场的亮度,操作装置部分更要明亮些,以防止误操作。
(4)灰尘及水分附着在工作斗、工作斗内衬、绝缘工作臂上时,会使绝缘性能下降,作业前,必须使用柔软干燥的布搽净。如发现有裂纹、破损处时,应立即到指定的维修点进行修理,当工作斗有潮湿、水分、污垢等情况时,不能完全确保其绝缘性能。
(5)在进行带电作业及接近带电线路作业时,车辆必须作好接地工作。
相关文章带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
常用电压等级在带电作业中的安全距离

有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。
时间:2016-01-21 10:45:05