怎么正确操作电动机的开关设备?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:25:23编辑:老电工手机版>>
操作电动机的开关设备,需要保持正确的操作姿势:
操作者站在开关手柄的右侧,面对电动机和被传动的机械,双目注视合闸后电动机的起动、传动装置的传动和被传动机械的转动情况;当发现异常时,应立即拉闸停车,严禁推上合闸手柄就离开操作位置。

以下是各种开关设备的操作要点:
1、按钮必须一按到底,动作要快,不能做断续的点按,以免电磁开关误动作。
2、瓷底胶盖刀闸开关合闸时,要向上推足,使动触头刀片完全插入静触头中;分闸时,要向下拉到底,切不可把手柄停在刚离开静触头的位置上,以免动、静触头太近而发生眺弧或误合闸事故。
3、负荷刀开关,切不可开盖进行分、合闸操作(开关联锁机械损坏时,在未修复前,作为例外情况可以一次性的开盖分、合闸,严禁经常如此操作),以防受电弧灼伤。
4、空气断路器 由于操作机构为快速分、合闸结构,操作时动作不宜过快,用力不宜过大,以免折断操作手柄。
5、组合开关每旋一次,手柄位置变换90度,360度内分、合间隔各两次。手柄必须顺时针方向旋转,否则,手柄会被拧出轴柄。手柄每次变位到触头停住时,会发生“嗒”声。如果手柄停住而未发出声音,应注意触头是否确已停住,以防停位不当而误合闸。
6、起动器常见的操作机构是手柄操作合闸,按钮操作分闸。手柄的停位有三档:中间是空位,即分闸位,标有“停”字, 说明停车;内档是“起动”位;外档是“运转 ”位,开车时,应把手柄推上“起动”位,但不可松手,并注意电动机起动情况,待转速稳定、声响均匀,再把手柄拉到“运转 ”位置。变位切不可过快,否则,不能达到降压起动的目的。停车时,只要按下“停车”按钮即可。
相关问答隔离开关不能分合闸怎么办?

隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?

怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
怎么检修隔离开关?

怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?

隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?

带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
变压器的分接开关接触不良怎么办?

变压器的分接开关接触不良怎么办?变压器的分接开关接触不良,需要及时査明故障发生的原因,分别采取相应措施予以消除,从而让分接开关快速恢复正常工作。
时间:2021-11-04 11:17:55
怎么来检查调压开关的故障?

怎么来检查调压开关的故障?在变压器中调压开关是唯一可转动的部件,有时会由于接触不良引起发热而发生故障,以下是针对这种故障的检查和判别方法,供大家参考。
时间:2021-11-04 11:16:52
异步电动机定子统组接错线怎么办?

异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53