电动机轴承漏油怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:03:32编辑:老电工手机版>>
轴承漏油会造成润滑不良,污损轴承,严重时可能烧毁轴承。
在查明原因之后,采取相应措施进行处理即可。
1、沿轴面漏油,由于电动机转动的吸气作用和油槽太长,或顺轴瓦边缘溢出等原因造成的。
消除方法:使用油毡阻止吸气,在轴上车制突缘油挡和将轴瓦边缘切成圆角,以防止沿轴面漏油。
2、油环溅油,油环偶有不规则的运动,往往带出润滑油。
防止方法:在油环顶上装一油封,阻止带出的油外溢。
3、零件部分损坏,油环有裂缝等原因造成漏油。
处理方法:除临时使用涂料处理(如用铅油、磁漆等封堵)之外,应进行修理。
4、立式电机漏油是结构关系造成的,因其严密程度不如卧式电机。
处理方法:立式电机可以使用较稠的润滑油,或采取特殊装置以防止漏油。