电动机的轴承过热怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:05:11编辑:老电工手机版>>
当电动机的滚动轴承温度超过100摄氏度时,称为轴承过热。
查明电动机轴承过热的原因,然后采用以下检查和处理措施:
1、轴承、滚珠或轴瓦是否损坏。如果损坏,应予以更换。
2、润滑油是否肮脏,油的牌号是否符合要求。如果脏污或牌号不对,应换油。
3、轴承室是否缺油。如果缺油,润滑脂应充满油室2/3容积,润滑油应加至标准油位线。
4、滚动轴承的润滑脂是否过多,滑动轴承中的润滑油温度是否过高或者过低。
5、轴承与转轴、大盖配合是否良好。如果太紧,易使轴承变形,而太松则易跑套。
6、主轴是否弯曲,轴承内有无灰沙等杂质。
7、组装时是否将轴承调到正确位置,有无扭斜、卡阻。
8、传动胶带是否过紧,联轴器装配是否正确。
相关问答异步电动机定子统组接错线怎么办?

异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?

怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?

三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?

三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?

直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?

直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?

直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:电动机轴承漏油怎么办?
- 下一篇:异步电动机轴承过紧或过松怎么办?





