异步电动机轴承过紧或过松怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:06:02编辑:老电工手机版>>
如果轴承与轴或端盖与袖承外径配合过紧(公差小),在安装时强力压装或将轴承盖装偏,都可能使轴承受到外力作用,结果轴承因过紧而发热,从而影响电动机的正常运行。
一旦发现轴承过紧,可以根据公差大小用砂纸研磨轴或将轴置于外圆磨床上进行加工。如果装配不当而过紧,则应重新装配;如果润滑油脂的粘度太高而造成卡涩,则需要更换润滑油。
在电动机运行过程中,由于机械部分的振动及电动机检修中的多次拆、装,轴承最容易过松,一般存在以下三种异常情况:
1、轴承滚珠破损。
2、轴承内圈与轴配合松动,出现内钢圈与转轴相对运动的现象,俗称“跑内套”。
3、轴承外圈与端盖配合不紧,出现外钢圈相对于轴承座而运动的现象,俗称“跑外套”。
由于存在以上故障,轴承位置不固定,造成定子与转子发生摩擦,使电动机局部过热,严重时电动机不能正常运行。
一般可采取以下两种办法来检査:
1、取下轴承,擦去轴承内的润滑脂,用汽油将轴承洗净,然后用手将外圈相对于滚珠往复晃动。良好的轴承,其间隙几乎觉察不出来。若外圈与内圈的间隙很大,说明轴承已损坏。
2、用手握住电动机轴,用力上下掀动,即可査明轴承是否松动。如果定、转子之间接触摩擦或松动的程度超过了定、转子铁芯的正常间隙,则说明铀承损坏,也不能使用。
处理原则:凡是轴承损坏、滚珠破碎或滚珠支架损坏,均必须换上新轴承;跑套轻时,可把轴置于车床上,用滚花刀在轴的外表滚花纹,但这只是应急措施,更好的办法是镶套圈,使套圈与轴的配合实行静配合,在结合面处用骑缝螺栓固定。最好的办法是在轴与轴承接触的部位喷涂一层金属物质(如镍),经过处理之后,轴承的使用时间会比较长。
相关问答异步电动机定子统组接错线怎么办?

异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?

怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?

三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?

三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?

直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?

直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?

直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:电动机的轴承过热怎么办?
- 下一篇:怎么校正电动机?