怎么校正电动机?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:07:19编辑:老电工手机版>>
电动机必须经过校正,才可以投入运行。否则,就容易出现运行不平稳和振动现象,结果造成轴承加速磨损,缩短电动机的使用寿命。同时,增加电动机的拖动力,浪费电能。
因此,必须认真做好电动机的校正工作。
以下采用不同传动方式的电动机的校正方法:
1、胶带传动
如果采用这种传动方式,需要使电动机与所传动的机械保持平稳运行,必须满足的条件是:两胶带轮的轴互相平行;两胶带轮的宽度中心线在一条直线上。
在进行校正时,先画好两胶带轮的中心线,然后拉一根细绳,使其对准所传动机械胶带轮的宽度中心线,如果电动机胶带轮的宽度中心线不与细绳重合,则说明未校正好。
此时,应移动电动机和在机座下垫薄铁片,直到电动机胶带轮的宽度中心线与细绳重合,才可以确认完全校正。
2、联轴器传动
如果要使采用这种传动方式的电动机与所传动的机械保持平稳运行,必须满足的条件是:两个联轴器的侧面平行,同时两轮的轴心要对准。
一般可以将钢板尺置于所传动机械联轴器的轮缘上,检査电动机联轴器的边缘与钢板尺之间有无空隙,此时把钢板尺沿一个轮缘的圆周移动,如果另一个轮缘与钢板尺之间没有空隙或各处的空隙大小都相同,则说明电动机已校正。