怎么检修变压器铁芯和绕组?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:19:03编辑:老电工手机版>>
变压器铁芯的故障问题,大多是穿心螺拴、铁轭夹铁和铁芯叠片之间的绝缘局部损坏问题,主要由运行时过热或制造和安装时存在缺陷造成,针对这种缺陷可参考如下方法来处理。
变压器铁芯和绕组的检修处理办法
1、如果穿芯螺栓与铁心有两点连接,或者穿心螺栓与上、下铁轭夹铁短路,则应更换穿心螺栓上的绝缘管和绝缘衬垫。

2、如果硅钢片之间的绝缘损坏(即硅钢片间的绝缘脱落、局部出现癣一样的斑点、绝缘炭化或变色),则应拆开铁芯进行检修。
3、如果硅钢片只有部分绝缘损坏,可将损坏的部分刮掉,清除干净后再用漆涂补;若硅钢片上有数处损坏,应将全片用钢丝刷或用刮刀刮净后再涂漆。
4、如果需要进行绝缘处理的硅钢片较少,可用毛刷涂漆;涂漆时漆膜应均匀,无漆瘤和“空点”,不在漆层上留下刷毛。
一般大型变压器送回制造厂修理,而中、小型变压器的修理则在企业电修车间进行。一般多数变压器的副绕组仅需局部修理,而原绕组和小型变压器的副绕组则大多需要重绕。
在修理绕组时的注意事项如下:
(1)对于截面较大的用扁铜线绕制的副绕组,主要更换匝间绝缘,更换填平楔和层间绝缘。如果绕组是分段的,可以只更换损坏的一段或数段。
(2)换下来的绕组,烧去绝缘后,如果铜线未变质,截面未变形,可以重包绝缘继续使用。
(3)如果绕组的铜线有变质、熔化或截面缩小的部分,应先将其割去,然后补换新线。
(4)如果利用旧线重绕,应先烧掉原有绝缘,烧后把导线浸入硫酸水溶液中泡5~10分钟,将旧绝缘全部除掉,然后用水冲洗,再浸入1%的热肥皂水中,以中和可能残留的硫酸,最后用水冲洗干净,用布擦拭后再烘干。
相关问答低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:58:51
低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?

低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。
时间:2021-11-06 12:57:38
怎么为检修后的35千伏变压器注油?

怎么为检修后的35千伏变压器注油?当变压器的所有部件都装复完毕,并经检查确认全部螺栓已紧固,便可以用压力滤油机从变压器下部阀门注油。
时间:2021-11-04 11:44:09
怎么组装检修后的变压器?

怎么组装检修后的变压器?当变压器吊芯检修完毕,测量其绝缘电阻合格之后,即可进行组装了,以下是变压器组装的详细步骤,供大家学习。
时间:2021-11-04 11:38:18
怎么清洗变压器油箱、绕组及套管?

在清洗变压器油箱时,一般用碱洗法清洗,只要掌握正确的清洗步骤,严格按照规程进行操作,就可以完成变压器油箱、绕组及套管的清洗工作,下面一起来看下。
时间:2021-11-04 11:23:51
怎么检修变压器的冷却装置?

怎么检修变压器的冷却装置?在实际运行中,冷却装置出现故障之后,非常容易造成变压器的过热、绝缘击穿等事故。为了保证冷却装置的安全运行,在检修时认真做好以下检査。
时间:2021-11-04 11:22:34
变压器的分接开关接触不良怎么办?

变压器的分接开关接触不良怎么办?变压器的分接开关接触不良,需要及时査明故障发生的原因,分别采取相应措施予以消除,从而让分接开关快速恢复正常工作。
时间:2021-11-04 11:17:55
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?

三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
- 上一篇:变压器的分接开关接触不良怎么办?
- 下一篇:怎么检修油枕和防爆管?





