矿井用控制电缆选择规定有哪些
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:08:18 作者:老电工手机版>>
本文介绍了矿井用控制电缆选择规定,如何选择矿井用控制电缆呢,在矿井上使用的控制电缆有什么技术要求,固定敷设的控制电缆,与移动变电站的电源电缆有何不同,一起来看下。
矿井井下电力电缆的选择规定
1、在立井井筒或倾角45°及以上的井巷内,固定敷设的高压电缆应采用钢丝铠装不滴流铅包纸绝缘电缆、钢丝铠装交联聚乙烯绝缘电缆或钢丝铠装聚氯乙烯绝缘电缆。
2、在水平巷道或倾角小于45°的井巷内,固定敷设的高压电缆应采用钢带铠装铅包纸绝缘电缆、钢带铠装不滴流铅包纸绝缘电缆或钢带铠装聚氯乙烯绝缘电缆。
3、移动变电站的电源电缆,必须采用高柔性和高强度矿用监视型屏蔽橡套电缆。矿井用控制电缆的选择规定。
4、固定敷设的低压电缆,应采用铠装聚氯乙烯绝缘电缆、钢带铠装铅包纸绝缘电缆或矿用不延燃橡套电缆。
5、电压为1140V的用电设备和煤矿采掘工作面的660V或380V用电设备的供电电缆,必须采用带分相屏蔽的矿用不延燃屏蔽橡套电缆。其它矿山采掘工作面用电设备宜采用矿用橡套电缆。
6、移动式和手持式电气设备:煤矿井下应采用专用的分相屏蔽不延燃橡套电缆;其它矿山井下宜采用矿用橡套电缆。
7、当电缆成束敷设时,宜采用矿用难燃型橡套电缆。
【井下电缆的选用规定】
井下电缆的选用应遵守下列规定:
1、电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。
2、电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。
3、严禁采用铝包电缆。
4、必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。
5、电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。
6、对固定敷设的高压电缆:
(1)在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
(2)在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
(3)在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。
7、固定敷设的低压电缆,应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。
8、非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818标准的橡套软电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。
9、照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。
10、低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
【井下电缆选用的要求】
1、电缆同电气设备的连接,必须用同电气设备性能相符的接线盒。
2、不同型电缆之间不得直接连接,必须经过符合要求的线盒,连接器或母线盒进行连接。
3、同型电缆之间,除按不同型电缆之间的连接方法进行连接外,还可直接连接,但必须遵守下列规定:
a、纸绝缘电缆必须使用符合要求的电缆接线盒连接,高压纸绝缘电缆接线盒必须灌注绝缘充填物;
b、橡套电缆的连接必须采用硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方可下井使用;
c、塑料电缆的连接,其连处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能应符合该型矿用电缆的技术标准要求。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。
时间:2022-09-09 19:31:48
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:单股铜导线怎么进行直接连接
 - 下一篇:你被耐火电缆云母带绕包问题困扰吗?
 





