你被耐火电缆云母带绕包问题困扰吗?
来源:电工天下时间:2019-12-21 07:58:14 作者:老电工手机版>>
你被耐火电缆云母带绕包问题困扰吗?有关耐火电缆云母带绕包的问题,绕包过程需要谨慎操作,注意耐火云母带的一般要求等问题。
耐火电缆云母带绕包注意事项
绕包层数,一般应绕包两层搭压50%或绕包四层搭压5%。绕包过程也很重要,必须非常注意,谨慎操作。
1、绕包层数,一般应绕包两层搭压50%或绕包四层搭压5%。
2、选择正确的耐火云母带,按燃烧性能分析有如下几种型号:
双面合成云母带 耐火性能最好(耐火温度1000)重点工程推荐使用。
单面合成云母带 耐火性能较好(耐火温度1000)重点工程推荐使用。
双面金云母带 耐火性能略好(耐火温度800)普通工程推荐使用。
单面金云母带 耐火性能略好(耐火温度800)普通工程推荐使用。
单面金云母带 耐火性能略好(耐火温度800)普通工程推荐使用。
因市场上的单膜云母带是电机用云母带,非电缆用,建议不要使用。
3、绕包过程
耐火电线电缆生产本身并不复杂,但是想生产完全合格的也不简单,而且很多时候除了选择好云母带外,电缆厂家自己的绕包生产要控制好才行。
a) 耐火云母带的绕包
在生产耐火电缆中,绕包工序最为关键,绕包机按结构可分为立式机和卧式机两种,按速度又分可分为高速绕包机和低速绕包机,但是电缆生产厂很少有云母带的专用绕包机,多是利用现有的纸包机,成缆绞对机的绕包头加以适当改造而成。不管采用什么设备都要求操作人员工作细心,认真负责。操作人员在技术人员的指导下根据试验结果,调整,掌握好绕包张力、绕包角度,不得发生断带或漏包现象,使绕包后的绝缘线芯表面光滑平整,无云母脱落,并且要仔细处理好接头,为下道工序作好准备。
注意,绕制小截面导线,由于绕包曲率半径小,很容易造成云母脱落。对于合成云母带即使不脱落,由于合成云母比金云母脆而容易造成云母断裂,故极易造成耐火电缆的耐火特性不合格,因此各电缆生产厂家要根据本厂工装设备的特点,依据试验情况,不断摸索经验,调整和改进。对绕包这个关键工序要严格把关,才会使成品合格率大大提高。
只要解决了绕包问题,其他几道工序对耐火性能的影响相对较小。应将绕包好云母带的导体均匀的缠绕在线轴上应注意不要刮伤云母层,尤其截面较大的耐火电缆更要避免因两根导体相互刮蹭而刮伤云母层的事件。
b) 云母带的绕层数和搭压率
对于云母带的绕包,绕包几层,搭压率究竟达到多少,很难给出确定的数据,一般云母带生产厂家会建议绕包2层,搭压率要等于或略大于50%。但是由于电缆产品的材料性质不同和型号规格等差异,究竟绕包或搭压多少才能通过耐火试验,只有产品的设计人员根据多次试验结果才能给出确定的数值。当然绕包层数越多,产品的合格率也越高,反之亦然 ,但是这样不仅浪费云母带,也使得电缆的绝缘、护套外径增大,相应地增加了塑料的定额,提高了制造成本,降低了产品的竞争力,所以绕包层数要根据用户的要求、电缆的结构、工序复杂程序、耐压等级及试验情况来确定。
同时,在绕包层数一定的情况下,搭压率也是一项很重要的指标,它决定着实际的绕包层数。如绕包一层搭压率为50%,则实际绕包层数为2层;若搭压率低于50%,假设搭压率为25%,则实际绕包层为1.5层,即有的地方为2层,有的地方为1层,显然1层的地方容易击穿;如果绕包两层云母带,搭压率均低于50%时,那么内外绕包层的单层处有可能重叠到一起,则造成该处实际只有两层云母带,因此,比四层处更容易击穿。保证搭压率正好达到50%,工艺上很难做到。在实际使用中由于弯曲等原因,也会造成搭压率低于50%,因此,在实际生产时,最佳搭压率应控制在略大于50%。
c) 云母带的绕包应注意的事项
由于小截面电力电缆的导体线径较小,所选用云母带的宽度较窄,在高温度条件下,云母带绝缘电阻急剧下降,很容易在绕包缝隙间跳火(电闪络)。跳火的次数过多,造成快速熔断器烧断,但在分析原因时又找不到击穿点,在这种情况下除应适当增加绕包层数外,在生产条件允许的情况下,尽可能选用较宽一档的云母带,同时把绕包缝隙错开。
对于截面较大的耐火电缆存在的问题不是很大,只要在生产制造过程中加以注意,做到不损伤云母带,成品电缆的合格率较高。由于耐火云母带很容易损坏,注意耐火云母带的保存和使用一样重要,耐火云母带在绕包过程中转移和存放都要防止碰撞、刮(擦)伤而损坏云母带,绕制好的半成品要尽快安排挤出绝缘,防止吸潮。在挤出绝缘过程中要避免导轮曲率半径太小,同时应注意挤出模具不要刮伤云母层。
4、耐火云母带的一般要求
耐火云母带是由玻璃织物或塑料薄膜与粉云母或合成云母,经耐高温树脂胶浸渍粘合制成的电气绝缘材料,其熔点为1200~1300℃,该产品用作电缆的耐火绝缘层,以保证在着火后的一定时间内电缆能继续运行。对于耐火云母带的选用应以实际要求为基础,实际要求所选用的耐火云母带应符合耐火电缆耐火特性的要求。
a) 耐火云母带的生产工艺应符合国际电工IEC 371-3-8:1995标准
b) 耐火云母带标称厚度从0.05mm-0.15mm云母带。
c) 耐火云母带的成品每卷从头到尾应是同样的品质,都应符合标准的要求。
d) 耐火云母带表面应无诸如气泡、针眼、折痕之类的缺陷。
e) 它是以柔软状态成卷地供给用户的,成卷供应的耐火云母带应能连续开卷应容易分离,无粘连现象。
f) 耐火云母带的耐火特性:当前的耐火云母带没有耐火的测试方法。然而,经验已经显示出耐火云母带能用于设计正确的耐火电缆线,耐火云母带用于设计正确的电缆线应能通过GB19216-2003/IEC 60331-21:1999《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》耐火试验的要求。
d)耐火云母带的存放:
耐火云母带应用塑料袋密封,放在木包装箱或纸包装箱中。
耐火云母带的应贮存在具有防潮设施、通风、干燥的库房中。
耐火云母带从出厂日期算起贮存期为六个月。超过贮存期经检验合格仍可使用。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:矿井用控制电缆选择规定有哪些
 - 下一篇:电工胶带的类型_电工胶带的规格
 





