电缆选择时常用的电工口诀
来源:电工天下时间:2019-07-13 09:19:26 作者:老电工手机版>>
在选择电缆电线时,借助一些口诀,对做出正确的选择是十分有帮助的。电工天下小编分享一些电缆选择时常用的电工口诀,供大家在选择电缆时学习参考。
一、电缆选择的电工口诀
1、口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走
2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、口诀:三十五乘三点五,双双成组减点五
35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3、口诀:条件有变加折算,高温九折铜升级
以上口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
二、电缆选择的估算口诀
估算口诀:
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10 下五,100 上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。裸线加一半。
1)口诀“10 下五”是指截面在 10 以下,载流量都是截面数值的五倍。
2)口诀“100 上二”(读百上二)是指截面 100 以上的载流量是截 面数值的二倍。
3)截面为 25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35, 四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。
除 10 以下 及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于 25℃时的载流量的计算: 当截面为 6 平方毫米时,算得载流量为 30 安; 当截面为 150 平方毫米时,算得载流量为 300 安; 当截面为 70 平方毫米时,算得载流量为 175 安;
倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误 差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围,它按 口诀算为 100 安,但按手册为 97 安;而 35 则相反,按口诀算为 105 安,但查表 为 117 安。不过这对使用的影响并不大。
若能“胸中有数”,在选择导线 截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的则可略为超过 105 安便更准确了。同样, 2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20 安以 上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般 只标 12安。
以上就是电缆选用时的常用口诀,以及这些电工口诀的用法,希望对大家有所帮助。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:估算导线载流量的电工口诀
- 下一篇:判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀





