判断电源正负极与相线接地故障的电工口诀
来源:电工天下时间:2019-07-13 09:26:53 作者:老电工手机版>>
用好电工口诀,电工工作很轻松。如何用电笔来判断直流电源是否接地,判断直流电源的正负极接地情况,以及如何用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,来看二个电工口诀,借助口诀来判断会简便很多。
一、判断电源正负极的电工口诀
这是一个巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀。
电工口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:
1)发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;
2)如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

二、判断相线接地故障的电工口诀
这是一个用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀。
电工口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
说明:
1)电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;
2)如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
猜你喜欢:
接地故障的火灾危险及防范
有关接地故障的各种可能原因,接地故障引发的火灾危险,包括接地故障与短路的关系,接地故障的过渡保护,接地故障引发火灾原因,接地故障的防范措施等重点内容。....
电气设备漏电对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。....
以上介绍了电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别的电工口诀,以及用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀,希望对大家有所帮助。
相关文章2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
时间:2020-12-14 11:51:08
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。
时间:2020-06-02 14:47:22
导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。
时间:2020-06-02 14:38:54
电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少。
时间:2020-03-31 15:07:49
电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。
时间:2020-01-08 15:50:52
电线截面功率对照表及计算公式口诀

电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。
时间:2020-01-08 15:50:32
导线载流量大小的估算口诀,估算导线载流量的必备口诀

对于导线载流量的大小,不同尺寸的导线,其载流量的大小相差很多,作为电工来讲,如果能掌握一个估算导线载流量的电工口诀,则会在遇到问题时轻松很多。来看这个估算导线载流量的口诀,以及相关的使用说明。
时间:2019-07-13 11:12:22