8000瓦即热式热水器电线的注意问题有哪些
来源:电工天下时间:2020-10-20 15:27:24 作者:老电工手机版>>
一台8000瓦即热式热水器,在选择能够使用的电线时,需要注意的问题有哪些,这个需要视电路中的电压来定,比如220V的电压与380V的电压下,8000瓦即热式热水器电线平方数的选择要求是不一样的。
8000瓦即热式热水器电线的注意问题

1、看家里的入户的电压
(1)家里入户的电压是220V
一定不要选择8000瓦的即热式电热水器。提醒:90%以上的家庭是使用不了8000瓦的即热式电热水器的。
(2)家里的入户电源的电压是380V
可以使用8000瓦的即热式电热水器的,但一定要把即热式电热水器单独布置成一个电路。电路的上口要安装单独的漏电保护开关,在即热式电热器电线连接的地方,也是要单独安装漏电保护开关。
注意:禁止使用插座来连接即热式电热水器。
对于家庭中所选择的热水器,一定要看电热水器的功率,然后再去做选择。在普通商品房中,所能使用电热水器的功率一般不可以超过4000瓦。
想要计算出8000瓦的即热式电热水器用几平方的线,必需要知道功率及电压,然后求出计算电流,最后得到选择的电源线。
步骤分析:
①计算电流
计算8000瓦的即热式电热水器时,就根据功率的计算P=1.732UI直接进行计算。代入以上的数值,即功率P是8000瓦,以及工作电压有380V,此时可以得到计算电流I。
最后的结果大概是13安。即,8000瓦的即热式电热水器在380V的电压下,其工作电流是13安培。
②选择导线
选择即热式电热水器电源线的原则,就是根据其计算电流,然后选择符合要求的导线。此时,计算出来的即热式电热水器的计算电流就是13安。可以选择2.5平方的铜芯导线,是完全可以的。
③综合分析:
以上的计算是按照即式电热水器的功率因数是1计算的,此时的的数值是偏小的。如果功率因数是0.8,那么计算出来的结果是16安。所以,选择2.5平方的铜线也是可以的。
一定要注意一点,就是选择导性,一定要根据电热水器的工作电压去进行选择,因为电压不同,结果完全不同。
相关文章接电线缠绕的常用方法

接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜芯电线识别法详解

电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电线连插头怎么连接

电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
电线的平方怎么计算

在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。
时间:2022-05-09 22:21:11
- 上一篇:8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线
- 下一篇:单股铜芯线的接线方法说明





