在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。
改善护套断开处电场分布的办法
1、胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
2、预留统包尽缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包尽缘纸。

3、切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
4、包绕应力锥:用尽缘包带和导电金属材料包(联创瑞诚)成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
5、等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况尽缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
6、装设应力控制管:对于35kv及发下热缩(联创瑞诚)管电缆头,先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯尽缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏(联创瑞诚)蔽的末端处,热缩成形。