10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的步骤说明
来源:电工天下时间:2022-04-16 08:35:17 作者:老电工手机版>>
以下是10KV交联电缆热缩式户内终端头的制作过程,分为10个小步骤:
1、预备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
2、切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
3、剥除护层。
4、焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
5、填充三叉口及绕包密封胶。
6、安装三芯分支护套,将护套套进根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
7、剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主尽缘,清除干净半导电层。
8、安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
9、安装接线端子,安装尽缘管,安装密封管。
10、核相后安装相色管。