架空线路导线轻微损伤如何修理?
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:28:55 作者:老电工手机版>>
有关架空线路导线轻微损伤的修理措施,架空线路导线轻微损伤,根据损坏的不同程度,采取的处理方法有补修、绑缠或暂时不处理。
架空线路导线轻微损伤的处理方法
架空线路导线轻微损伤通常可根据损坏的程度不同,采取相应的处理方法:
1、补修。
当发现钢芯铝线同一处损伤面占铝股总面积的7%~25%。
单金属线同一处的损伤面积占铝股总面积的7%~17%,则可采用补修管对其进行补修,但补线管长度要超出受伤部位两端各30mm。
2、绑缠。
当发现单股导线损伤深度小于直径的1/3,损伤部分总面积超过导电部分总截面的5%~7%之间,可采用同规格的导线对损伤的部位进行绑缠,绑缠长度要超出受伤部位两端各30mm。
3、暂不处理。
当发现导线在同一截面处单股损伤深度小于直径的1/2,可暂不处理,但应加强巡视力度。
相关文章- 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同? - 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。 - 时间:2022-08-05 11:41:23 
- 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式 - 在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。 - 时间:2022-07-20 21:11:58 
- 用于测量导线通断的接线方法 - 用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。 - 时间:2022-06-01 21:05:33 
- 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格 - 有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。 - 时间:2022-05-06 10:56:17 
- 怎么用钳压法连接导线 - 使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。 - 时间:2022-04-18 21:15:35 
- 导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析 - 有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。 - 时间:2022-03-22 08:05:14 
- 导线与瓷瓶绑扎注意事项 - 有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。 - 时间:2022-01-15 06:32:29 
- 多股铜导线单卷接线与分支连接 - 多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。 - 时间:2021-09-27 09:14:53 
- 上一篇:架空线路导线振动断股的预防措施
- 下一篇:架空线路导线是否锯断重接的判定方法





