架空线路导线是否锯断重接的判定方法
来源:电工天下时间:2019-11-30 17:13:28 作者:老电工手机版>>
有关架空线路导线是否锯断重接的判定方法,当架空线路导线出现:损坏长度过长、钢芯断股、永久变形、断股面积过大、过流等现象,需要将导线锯断重新接。
架空线路导线锯断重接
当架空线路导线出现下述情况时,则必须将导线锯断重新接。
1、损坏长度过长。
对于导线严重磨损,其破损、断股的长度已超出了补修管所允许的修补范围。
2、钢芯断股。
对于钢芯铝线的钢芯断一股;用作避雷线的7股钢绞线,外层断一股。
3、永久变形。
对于鼓肚的导线、导线出现小绕等永久性变形。
4、断股面积过大。
在一个补修管允许的长度内,钢芯铝线在同一处磨损或断股的面积超过铝股总面积的25%;单金属线同一处磨损或断股的面积超过铝股总面积的17%。
5、过流后。
对于导线流过短路电流,或由于其他原因导致热股而失去原有机械强度的导线。
相关文章- 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同? - 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。 - 时间:2022-08-05 11:41:23 
- 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式 - 在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。 - 时间:2022-07-20 21:11:58 
- 用于测量导线通断的接线方法 - 用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。 - 时间:2022-06-01 21:05:33 
- 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格 - 有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。 - 时间:2022-05-06 10:56:17 
- 怎么用钳压法连接导线 - 使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。 - 时间:2022-04-18 21:15:35 
- 导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析 - 有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。 - 时间:2022-03-22 08:05:14 
- 导线与瓷瓶绑扎注意事项 - 有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。 - 时间:2022-01-15 06:32:29 
- 多股铜导线单卷接线与分支连接 - 多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。 - 时间:2021-09-27 09:14:53 
- 上一篇:架空线路导线轻微损伤如何修理?
- 下一篇:低压电气线路导线接触不良的四种原因





