低压电气线路导线接触不良的四种原因
来源:电工天下时间:2020-07-29 10:03:02 作者:老电工手机版>>
有关低压电气线路导线接触不良的四种原因,包括接点松动,接点处有污垢,铜铝接点处理不当,接触点过小等,均会导致导线接触不良故障的发生。
导线接触不良的原因
认真分析导致电气线路中导线接触不良的原因,根据不同的原因,对故障部位的进行判断,才能准确得出故障点的位置与类型。
低压电气线路中出现导线接触不良的原因:
1、接点松动。
连接点由于长期振动或冷热变化而松动,造成导线与导线、导线与电气设备连接不牢。
4种原因导致接点松动:
1)接点在安装时就未连接牢固。
2)金属具有蠕变性,导致金属蠕变的原因如一年四季气温变化、金属受热膨胀、遇冷收缩等。
3)接点位于长期存在机械振动的环境。
4)金属疲劳,机械强度降低。
2、接点处有污垢。
导线的连接处有杂质,如氧化层、泥土、油污等。这些杂质并非电的良好导体,甚至有些具有良好的绝缘性能,但却阻碍了导体的良好接触,形成接触电阻。
3、铜铝接点处理不当。
铜铝接点处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。因为接点的保护绝缘层失效后,就有可能会产生电腐蚀,即铜锅两种导体相接时,在空气湿度较大的条件下,铜铝导体之间会发生极化现象,产生电动势差,该电动势差可达1. 69V,由于电动势差的长期存在,就会在金属导体之间发生电解现象,故称为电腐蚀。
4、接触点过小。
指接触面不光滑或接触面小而形成的接触不良故障。接触处金属导体出现的异常弯曲、变形和凹凸不平,就会使接点处相互接触面积减小,产生接触电阻,如果两导线相连接时的接触面积过小就可能会导致接触不良。
相关文章- 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求 - 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。 - 时间:2022-09-11 20:32:22 
- 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同? - 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。 - 时间:2022-08-05 11:41:23 
- 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式 - 在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。 - 时间:2022-07-20 21:11:58 
- 用于测量导线通断的接线方法 - 用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。 - 时间:2022-06-01 21:05:33 
- 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格 - 有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。 - 时间:2022-05-06 10:56:17 
- 怎么用钳压法连接导线 - 使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。 - 时间:2022-04-18 21:15:35 
- 电缆线路验收时的检查项目有哪些 - 电缆线路验收检查项目参考如下:1、电缆规格应符合规定,排列应整洁,无损伤,标牌齐全、正确、清楚;2、电缆的固定弯曲半径、有关间隔及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求。 - 时间:2022-04-16 08:45:26 
- 导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析 - 有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。 - 时间:2022-03-22 08:05:14 





