架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:32 作者:老电工手机版>>
有关架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
一、架空线路导线架设的最小距离
架空线路的导线线间距离应该根据运行经验来确定,在无可靠经验资料时,线间距离不应小于表中的规定。
表 架空导线间的最小距离 m

二、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离
我国电气安全技术条例规定
一、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离:
1、1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米
2、1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米
3、35千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:7米
非居民区:6米
交通困难地区:5米
步行可以到达的山坡:5米
铁路:7.5米
公路:7米
河流:2米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:4米
索道:3米
房屋:4米
二、导线与树木间的最小距离
1、最大弧垂时的垂直距离 10千伏1.5米,35千伏3米。
2、最大风偏时的水平距离 10千伏2米,35千伏3.5米。
三、配电线路导线与导线水平最小线间距离:
1、6千伏至10千伏高压配电线路导线与导线水平最小线间距离:
档距40米以下0.6米
档距50米0.65米
档距60米0.7米
档距70米0.75米
档距80米0.85米
档距90米0.9米
档距100米1米
档距110米1.05米
档距120米1.15米
2、低压线路导线与导水平线最小线间距离:
档距40米以下0.3米
档距50米0.4米
档距60米0.45米
档距70米0.5米
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:导线与电线的常见连接方法图解
- 下一篇:单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法