有关导线的选择方法,在电力网设计中,如何选择线路导线截面,采用经济电流密度选择导线截面,输电线路导线截面选择必须满足的几个条件。
导线的选择方法
如何选择线路导线截面是电力网设计中的一个重要问题,线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。
但是,线路建设投资却随导线截面增大而增加。综合考虑这两个互相矛盾的因素,采用经济电流密度选择导线截面,这样可使线路运行有最好的经济效果。
一般说来,输电线路导线截面选择必须满足如下条件。
1、线路年运行费低,符合总的经济利益。
线路年运行费是指为维持正常运行而每年支出的费用,它包括电能损失费、折旧费、修理费、维护费。其中电能损失费、折旧费及修理费是与导线截面有关的。导线截面越大,导线中的电能损耗就越小,其线路的初建投资会增加,且线路的折旧费和修理费也随之增加;反之,导线截面小,线路初建投资会减小,线路的折旧费、修理费也随之减小,但线路中的电能损耗则必将增加。因此,导线截面必须综合考虑各方面因素,通过必要的经济技术比较,进行合理选择。
2、导线在运行中的温度不应超过其最高允许温度。
导线中通以电流,由于导线电阻的存在,必定要消耗一部分电能,使导线温度升高。我国规程规定,钢芯铝绞线的最高允许温度一般采用+70摄氏度(大跨越可采用+90摄氏度),钢绞线的最高允许温度一般采用+125摄氏度。
3、所选定的导线截面必须大于机械强度所要求的最小截面。
4、110kV以上电压等级的输电线路,导线截面应按电晕条件进行验算。
电晕现象的发生与大气环境及导线截面有关,规程规定,海拔不超过1000m地区的35kV线路不必验算电晕;110kV及以上线路,当导线的最小直径为9.6mm时也不必验算电晕。
我国现行的导线经济电流密度见表1所示。
表1 经济电流密度(A/mm2)
导线材料(mm2) 最大负荷利用小时数 (Tmax)
3000以下 3000~5000 5000以上
铝 1.65 1.15 0.90
铜 3.00 2.25 1.75
对于35KV电压等级以上的电力线路一般都要按经济电力密度选择导线的截面。
根据给定的线路正常运行方式下最大负荷电流Imax和最大负荷利用小时数,即可按经济电流密度J计算出导线经济截面S为:
(1)
从相关手册中选取一种与S最接近的标准导线截面,然后按照其他技术条件校验截面是否满足要求。关于这些技术条件及相关要求简要说明如下。
机械强度校验:为了保证电力运行安全可靠,一切电压等级电力线路都要具有必要的机械强度。对于跨越铁路,通航河流和运河、公路、通信线路和居民区的线路,其导线截面不应小于35mm2。通过其他地区的线路最小容许截面:35 kV以上线路为25mm2,35kV级以下线路为16mm2。任何导线都不允许使用单股导线。
热稳定校验:一切电压等级的电力线路都要按照发热条件校验导线截面。所选导线的最大容许持续电流应大于该线路在正常或故障后运行方式下可能通过的最大电流。
电压损耗校验:对于10 kV及以下的电压等级线路,如果电压调整问题不能或者不宜(经济上不合算)有别的措施解决,可按运行电压损耗选择导线截面。注意,如果导线截面已大于95mm2,继续增大导线截面对降低导线电压损耗的作用就不大了,多于35kV及以上的电压等级线路,一般都不采用增大导线截面的办法来减少电压损耗。
此外,还有电晕条件校验导线截面。在校验过程中,若不满足上述条件的哪一条,应按照该技术条件决定导线截面。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
电缆线路验收时的检查项目有哪些

电缆线路验收检查项目参考如下:1、电缆规格应符合规定,排列应整洁,无损伤,标牌齐全、正确、清楚;2、电缆的固定弯曲半径、有关间隔及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求。
时间:2022-04-16 08:45:26
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
- 上一篇:电气成套设备导线颜色的选择要点
- 下一篇:导线截面的载流量选择技巧