导线及导线型号与截面积的选择原则
来源:电工天下时间:2016-02-15 11:11:54 作者:老电工手机版>>
导线及导线型号与截面积的选择原则
一、选择导线的三个原则:
1、近距离和小负荷按发热条件,选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2、远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3、大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
比如15KW的三相电机选择电缆:
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是中距离(百米左右),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。
如果是远距离(几百米),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
二、导线型号和截面选择的基本原则
1.导线型号选择的基本原则
1)、架空电力线路的导线,可以采用钢芯铝绞线、铝绞线、防腐钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、硬铜线,一般线路大多采用钢芯铝绞线。
2.导线截面选择的基本原则
1)、选择导线截面应符合电力系统发展规划要求,首先要满足架空架空线路输送容量的要求,并考虑短期内的发展要求,所选截面最少5年内不因负荷增加而更换导线截面,其次还应满足用户电压偏移的要求,最后应使所选导线截面的线路电能损耗最小。
2)、导线应具备足够的机械强度,不能因为各种不利条件的组合而造成断线事故。
3)、最大负荷电流要小于导线的安全工作电流,不能因为电流太大而造成断线事故。
4)、验算导线载流量时,钢芯铝线的允许温度一般采用+70℃(大跨越可用+90℃),钢绞线的允许温度一般采用+120℃。
环境温度应采用最高气温月的最高平均气温,风速应用0.5m/s,太阳辐射功率密度应采用0.1W/cm2。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
5芯电缆型号大全

5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。
时间:2022-05-06 13:18:16
5芯铜电缆规格型号表说明

5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
- 上一篇:导线的连接要求与方式,导线连接方法教程图解
- 下一篇:电气照明线路导线根数的选择方法





