电缆中间接头防腐的处理方法
来源:电工天下时间:2021-09-27 09:14:58 作者:老电工手机版>>
有关电缆中间接头防腐的处理方法,一般都把金属护套外的沥青与塑料带防腐层除去一部分,将护套及整个中间接头的外壳进行防腐处理,铅包电缆与铜包电缆的防腐方法。
电缆中间接头防腐的处理方法
在制作电缆中间接头时,一般都需把金属护套外的沥青与塑料带防腐层除去一部分,做好后将护套及整个中间接头的外壳进行防腐处理。
处理方法:
1、铅包电缆
这类电缆可采用热涂沥青与桑皮纸组合(也就是沥青层和桑皮纸层间隔各两层)来作为防腐层。
2、铝包电缆
这类电缆的防腐处理方法如下:在铝包电缆锯齐钢带处,保留约40mm长的电缆本体塑料带沥青防腐层。
铝包表面使用汽油擦干净后,由接头盒封铅处开始到锯齐钢带处为止,用沥青热涂一层后,再用半重叠方式绕包聚氯乙烯塑料带2层,自黏带塑料带1层,最终就可由沥青、桑皮纸构成防腐层。