有关光伏发电系统电缆选型标准与要求,电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化与线路损耗等,各部位直流电缆截面积依据下列原则和计算方法确定。
光伏发电系统电缆选型
由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用。
因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。
在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。
同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率。
具体要求:
(1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。
依据组件功率大小的不同,该类连接电缆截面积有2.5mm2、4.0mm2、6.0mm23种规格。这类连接电缆使用双层绝缘外皮,具有优越的防紫外线、水、臭氧、酸、盐侵蚀的能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。
(2)蓄电池与逆变器之间的连接电缆,要求使用通过ul测试或tuv认证的多股软线,尽量就近连接。选择短而粗的电缆可使系统减小损耗,提高效率,增强可靠性。
(3)电池方阵与控制器或直流汇流箱之间的连接电缆,也要求使用通过ul测试或tuv认证的多股软线,截面积根据方阵输出最大电流而定。
选择直流输送电缆既要考虑经济性,又要考虑安全性。电缆截面积偏大,线损就偏小,但会增加线路投资;电缆截面积偏小,线损就偏大,满足不了供电需要,而且安全系数也小。
在太阳能光伏发电系统直流电缆选型中,最好的办法就是按照电缆的经济电流密度来选择电缆的截面积。
各部位直流电缆截面积,依据以下原则与计算方法确定:
1、组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.25倍;电池方阵与方阵之间的连接电缆、蓄电池(组)与逆变器之间的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.5倍。
2、考虑温度对电缆性能的影响,电缆工作温度不宜超过20℃,线路的电压降不宜超过2%。
电缆的截面积一般计算方法:s=ρli/0.02u。其中,s为导线截面积,单位是㎡;ρ为电阻率,铜的电阻率=0.0176×10-6ω·m/㎡(20℃);l为电缆的长度,单位是m;i为通过电缆的最大额定电流,单位是a;0.02u为电缆的电压降,u为额定工作电压。
3、为方便电缆截面积的选取,列出了额定电压为12v光伏发电系统电缆选取计算值,供选型计算时参考。当额定电流为10a、电缆长度为10m时,导线的截面积为4.89mm2。如果电缆长度超过10m,则要选用截面积为10mm2的电缆。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10