火灾自动报警系统布线线管的具体要求
来源:电工天下时间:2022-09-12 13:31:11 作者:老电工手机版>>
有关火灾自动报警系统布线线管的要求,导线必须穿管敷设,消防广播线、消防电话线应分别单独穿管,两总线、通讯线必须使用双绞线,总线、DC24V电源线、通讯线应远离强电设备等。
火灾自动报警系统布线线管的要求如下:
1、所有导线必须穿管敷设,消防广播线、消防电话线应分别单独穿管,不得与回路线、DC24V电源线、通讯线、多线联动控制线等穿在同一管内或线槽的同一槽孔内,否则会造成火灾报警系统工作不稳定,也会造成消防广播、消防电话杂音大。
2、两总线、通讯线必须使用双绞线,否则系统易受空间电磁干扰,线路之间易互相串扰,系统不能正常工作!严禁使用多芯平行电缆作为总线、通讯线。
3、总线、DC24V电源线、通讯线应远离强电设备,远离强电线路,应绝对避免与强电线平行走线,实在无法避开时应采用十字交叉法。
火灾自动报警系统的布线需要使用镀锌线管,并且在室内布置的时候需要布置在墙体里面,不得外露,使用镀锌线管可耐燃。
火灾自动报警系统使用的电线大小是2.5m2的双绞线。如线路较短可使用1.5m2的双绞线。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
电缆接头制作要求及注意事项

有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-05-03 15:51:25
电工绝缘胶带类型及规格要求

有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
耐火云母带有哪些使用要求

有关耐火云母带的知识,耐火云母带是由玻璃织物或塑料薄膜与粉云母或合成云母,经耐高温树脂胶浸渍粘合制成的电气绝缘材料,那么耐火云母带有哪些使用要求,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-23 09:40:13
电缆排管有什么要求

电缆排管的几点安装要求,参考如下:1、排管顶部至地面间隔,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;2、在变更方向及分支处,均需要装置排管井(联创瑞诚)坑,长度超过30mm时应加设井坑。
时间:2022-04-16 08:22:21
正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品

在选购电线电缆产品时,必须按照一定的标准来选择,那么如何正确选购符合国家标准要求的电线电缆产品,需要注意哪几个方面的问题,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-04-07 07:23:22
符合国家标准要求的电线电缆产品有哪些特点

在购买电线电缆产品时,必须选择有“CCC”认证标识的产品,并且要求长度准确,包装精美等,以下介绍了符合国家标准要求的电线电缆产品的主要特点,供大家学习参考。
时间:2022-04-07 07:21:04
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
- 上一篇:电缆作垂直与倾斜敷设时的高差范围是多少
 - 下一篇:2.5平方毫米电线承受的电流大小
 





