电缆作垂直与倾斜敷设时的高差范围是多少
来源:电工天下时间:2019-11-30 17:17:17 作者:老电工手机版>>
有关电缆作垂直与倾斜敷设时允许的高差,包括油浸纸绝缘铠装电缆允许高差,油浸纸滴干绝缘允许高差,不滴流电缆或干式绝缘电缆允许高差,以及充油电缆允许高差等。
电缆作垂直和倾斜敷设时允许高差:
1、油浸纸绝缘铠装电缆允许高差:1—3kV的为25m;6—10kV的为15m(铅包)或25m(铝包);20—35kV的为5m(铅包)。
2、油浸纸滴干绝缘允许高差:统包型的为100m,分相包型的为300m。
3、不滴流电缆或干式绝缘电缆允许高差均无限制。
4、充油电缆允许高差按产品规定。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求,直接埋设在地下或多条电缆的敷设在电缆沟内,电力电缆线路敷设的安全技术要求与注意事项等。
时间:2016-03-03 02:23:33
电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择

电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择问题,电缆的敷设方式包括:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等,电缆的选型与截面积的选择要求。
时间:2016-03-02 10:28:56
电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式

电缆敷设的常见方式,如何敷设电缆,最简单的电缆敷设方法,高低压电缆的敷设方式,包括电缆沟方式、电缆隧道方式、架定敷设方式等,电缆敷设的注意事项。
时间:2016-03-01 19:49:53
电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题

有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
时间:2016-03-01 19:28:14
- 上一篇:10KV电缆头制作的技术措施
- 下一篇:火灾自动报警系统布线线管的具体要求





