电缆埋地敷设时的埋设深度
来源:电工天下时间:2019-11-30 17:07:43 作者:老电工手机版>>
有关电缆埋地敷设时的埋设深度,电缆埋地敷设时的埋多深,铠装电缆直埋衍射,要采用防腐装置,电缆应埋在冻土层以下,直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。
电缆埋地敷设的埋设深度
分散又无管架可利用时,宜选用铠装电缆直埋衍射,并采用防腐装置。
直埋穿越道路时,应穿保护管保护,管顶掩土深度不得小于1000mm
电缆应埋在冻土层以下,当无法满足时,应有防止电缆损坏的措施,但埋入深度不应小于700mm
直埋衍射的电缆和建筑物地下基础间的最小距离为600mm,与电力电缆的距离请参考平行衍射最小间距规定!
直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。
当沿地下管道两侧平行衍射或与其交叉时,最小净距应符合:
1、与易燃爆介质的管道平行时为1000mm,交叉时为500。
2、与热力管道平行时2000mm,交叉时500mm。
3、与水管或其他工艺管道平行或交叉都是500mm6 F9。