架空电缆敷设规范与电缆路径的选择规定
来源:电工天下时间:2019-11-02 06:27:40 作者:老电工手机版>>
架空电缆敷设规范与电缆路径的选择规定,同一层支架上电缆排列的配置规定,控制和信号电缆可紧靠或多层叠置,交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路时的抑制感应电势措施。
架空电缆敷设规范与电缆路径的选择
一、电缆的路径选择规定
1、应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
2、满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。
3、应便于敷设、维护。
4、宜避开将要挖掘施工的地方。
5、充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。
电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
二、同一层支架上电缆排列的配置规定
1、控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2、除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3、除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。
交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。
三、抑制感应电势的措施
交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时采取下列抑制感应电势的措施:
1、使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。
2、对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
3、沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。
时间:2020-07-29 09:50:02
架空线路导线通过叉接法进行连接

有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-07-29 09:42:49
架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距

架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
时间:2020-07-29 09:10:32
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求,直接埋设在地下或多条电缆的敷设在电缆沟内,电力电缆线路敷设的安全技术要求与注意事项等。
时间:2016-03-03 02:23:33
- 上一篇:配电箱电缆的规范安装要求与作业条件
- 下一篇:电缆室外直接埋地敷设深度要求