电力电缆容流的估算公式
来源:电工天下时间:2016-03-11 10:49:07 作者:老电工手机版>>
电力电缆容流的估算公式
计算出一条敷设长度27.8Km(YJLV22-10KV-3×95mm2)的电缆电容电流方法。
电力电缆容流的估算公式:
Ic =[(95 +1.44S)/(2200+0.23S)] Un × L
Un──线路的额定电压(单位:kV );
L ──电缆线路长度(单位:km);
S ──电缆截面积(单位:mm2);
电缆:Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A
另外,可以根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右。