球隙法如何测量高电压?
来源:电工天下时间:2016-05-05 13:41:10 作者:老电工手机版>>
球隙法测量高电压的方法
测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压。
球隙测量电压的可靠性,取决于测量结果的分散性,影响放电分散性的两个因素。
1、球面的尘污。
使放电电压降低,对交直流,冲击电压影响一样突出。
2、球隙间空气游离不充分——使放电电压声高。
放电由有效自由的电子能发,①交直流电压变化慢,持续时间长间隙中出现有效自由电子不难。②冲击电压变化快,一霎即逝。短暂瞬间正如出现自由电子困难。③电压高,球径较大,间隙空间大时出现有效自由电子容易。④电压高,球径较小,间隙空间小时,出现有效自由电子困难。
国家规定:球径小于12.5CM,测量电压<50KV必须足射——人工方法使用间隙空气游离。方法:石英水很银灯紫外线足射,功率不小于35W电流不小于1A照射不规定。
{冲击电压测量的50%放电法}
刚加电时,放电不正常,可能很低就放电,2~3次预放电逐渐稳定,稳定值——一个小范围内的分数值。球隙50%放电电压值,指在次电压下,响应的球间距离的放电概率50%
球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。来自:电工技术之家
多级法:间隙逐级施加电压,每级加10粗,求概率。