负荷如何分级?负荷分级的的原则规定
来源:电工天下时间:2016-05-09 19:50:52 作者:老电工手机版>>
负荷分级的的原则规定
根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,电力负荷分为三级。
一、一级负荷
1)中断供电将造成人身伤亡的负荷。
2)中断供电将造成重大政治、经济损失的负荷。>>推荐: 负荷计算的方法,确定计算负荷的系数
例如,重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、有害物质溢出严重污染环境、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位正常工作的负荷。电工技术之家
例如,重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
例如,在工业生产中正常电源中断时处理安全生产所必须的应急照明、通信系统、保证安全停产的自动控制装置等;
民用建筑中大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统、大型国际比赛场(馆)的记分系统及监控系统等。
二、二级负荷
1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷。
例如,主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。电工:www.dgjs123.com
2)中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷。如交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱的负荷。
三、三级负荷
不属于一级和二级的电力负荷。
由于各行业的一级负荷、二级负荷很多,规范只能对负荷分级作原则性规定,具体划分需在行业标准中规定。
相关文章电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
过负荷监控装置图片及电气符号

过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法

全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
车间负荷的计算口诀

有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50





