三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:12:31 作者:老电工手机版>>
有关三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系,由于轨道照明使用a、b两相,负荷不均匀分配于三相造成三相电不平衡,导致a、b两相电压下降,把末端处照明的b相甩于未使用的c相上。
三相负荷不均匀与三相电不平衡的关系
三相负荷不均匀造成三相电不平衡的问题:
煤矿轨道照明电源因三相负荷不均匀造成三相电不平衡,导致照明负荷两相电压下降降,照明灯具点不亮。
(轨道下口处照明因距电源距离较远,初步怀疑远距离压降过大,导致末端照明持续故障点不亮,且与之使用同一母线电源的电机启动也会造成照明不稳。
后经测量下口处照明所使用的a、b两项电压为105V左右,大幅度低于照明工作电压127V,又测量另一相c相(未使用)与工作使用的a相为135V左右。
分析:由于轨道照明使用a、b两相,负荷不均匀分配于三相造成三相电不平衡,导致a、b两相电压下降。
查明原因,随后把末端处照明的b相甩于未使用的c相上,照明立刻点亮不跳动且不受电机启动影响。)
相关文章- 电力系统的负荷特性图解 - 有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。 - 时间:2022-09-13 13:22:42 
- 电力负荷调度的经验总结 - 有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。 - 时间:2022-09-12 12:49:01 
- 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解 - 有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。 - 时间:2022-09-10 07:00:26 
- 三相负载不平衡时零线上电流怎么计算? - 对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。 - 时间:2021-12-27 10:36:22 
- 三相负载平衡时零线电流怎么计算? - 三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。 - 时间:2021-12-27 10:32:37 
- 过负荷监控装置图片及电气符号 - 过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。 - 时间:2021-12-09 10:41:26 
- 怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷? - 怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。 - 时间:2021-10-30 08:50:57 
- 如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式? - 如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。 - 时间:2021-10-30 08:09:39 





