电工常用仪器仪表的测量使用方法(图文)
来源:电工天下时间:2017-08-18 06:10:14 作者:老电工手机版>>
电工常用仪器仪表的测量使用方法
电工测量所有仪器仪表种类很多,常见的电工仪器仪表,主要有万用表,钳形电流表,电压表,电能表,绝缘电阻表等,这些仪器仪表的测量使用方法简介,供大家学习参考。
1. 万用表
万用表具有带标尺的刻度盘、转换开关、零欧姆调节旋钮和供测量接线的插孔。万用表应水平放置,测量前首先检查表头指针是否在零点,若不在零点,则可调节表头下方的机械调零旋钮使指针置于零位。
1) 直流电压的测量:
将万用表转换开关拨至直流电压挡,估计被测电压的大小,选择适当的量程, 两表笔应跨接在被测电压的两端。红色表笔插“+”孔,接至被测电压的正极;黑色表笔插“-”孔,接至被测电压的负极。当指针反向偏转时,将两表笔交换后接至电路,再读取读数。被测电压的正负由电压的参考极性和实际极性是否一致来决定。
2) 交流电压的测量
将万用表转换开关拨至交流电压挡,把两表笔跨接在被测电压的两端,交流电压挡的标尺刻度为正弦交流电压的有效值。
3) 直流电阻的测量:将万用表转换开关拨至电阻挡,估计被测电阻的大小,选择电阻挡的量程,被测电阻的值应尽量接近这一挡的中心电阻值,这样才能提高测量电阻的准确性。
2. 双路直流稳压电源:直流稳压电源是输出可调稳定直流电压的电源设备。它一般可以输出稳定的直流电压0~30 V, 输出最大电流3 A。使用时先插上仪器的电源插头,输入220 V的交流电压,打开面板上的电源开关,指示灯即亮。
3. 低频信号发生器:信号发生器是产生适合一定技术要求的电信号的电子仪器,工作频率在低频范围内的称为低频信号发生器。在电路实验中,常用的正弦波低频信号发生器型号众多, 我们以功能较全的XD7型为例来说明低频信号发生器的一般使用方法。
(1)仪器通电前,先将输出调节旋钮逆时针方向旋到最小位置,检查电源电压是否与仪器所需电源电压相符,然后接通电源开关,电源指示灯亮。
(2)频率调节:根据所需频率,先选择频段再调节“频率调节”旋钮,使指针指在所需频率位置即可。
(3) 电压输出:由面板上“电压输出”插座引出,可用“输出调节”旋钮调节输出电压的大小。
(4)功率输出:两种输出方式,一种是对称式输出,一种是不对称式输出。
(5)输出指示:本仪器面板上的电压表所示的电压值为仪器不对称输出时电压的有效值。当仪器接成对称输出时, 电压表指示值为实际输出电压值的二分之一。
4. 电子管毫伏表
电子管毫伏表是测量正弦交流电压有效值的电子仪器。与一般交流电压表相比,它的量程多测量电压的频率宽,灵敏度高,使用范围更广,输出阻抗高,输入电容小,对被测电路影响小。
GB-9B型电子管毫伏表的使用方法如下:
(1) 通电前,检查电源电压是否与仪器所需的电源电压相符。
(2) 将仪器的两输入端短路后,打开仪器电源开关,指示灯亮。
(3) 将量程选择开关置于所需量限位置,重新调节零点,然后即可进行测量。
(4)仪器的输入端有一端是接地的,它与被测电路的接地端应可靠连接,以减少测量时的外来干扰。
(5)使用中为了防止因感应电压使毫伏表指针过偏而受到损坏,在停止测量的时间内,可将量限开关置于10 V以上的高量限位置。在使用毫伏级量限时,读数后应将量限开关置于高量限位置后才可断开毫伏表输入端。
1、电流表
电流表(图1),分为直流电流表和交流电流表两种。电流表在使用时注意选择正确的量程,应串联在被测量的实际电路中。电流表的电流从表的“+”极性端流入,“一”极性端流出。 接线时,应在断电下进行。不允许将直流电流表使用在交流电路上。
图1 电流表
2、钳形电流表
钳形电流表又称卡表(图2),常用的有交流钳形电流表和交直流钳形电流表两种。
使用时,注意仪表的电压等级与所测线路或设备的电压等级相符合,设置量程挡应该大于或等于被测电流值,测量前应先估算被测电流或电压的大小,或是先用较大量程然后再视被测值的大小变换量程。
注意,切换量程时必须将钳口打开,无电时进行,不许带电切换量程。测量时将被测导线放在钳口中央,钳口应该紧闭。
使用时,注意与带电体保持足够距离,同时要有人监护。决不允许用钳形表测量裸露的导线,也不许套在三相刀开关或熔断器内测量使用。
图2 钳形电流表
3、电压表
电压表(图3)分为直流电压表和交流电压表两种。电压表在使用时注意选择正确的量程,应并联在被测量的线路两端,按电压表端纽上的“+”“一”极性标记进行接线。
接线时,应在断电下进行。不允许将电压表串联在被测量的电路中使用。
图3 电压表
4、万用表
万用表又称多用表(图4),一般的万用表可以用来测量直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容、晶体管参数和音频电平等量。有数字式和机械式(或称电子式)万用表两种之分。每次测量前注意校零。使用时,特别注意换档以及所测量的量程。
图4 万用表
5、绝缘电阻表
绝缘电阻表又称兆欧表、摇表(图5)有手摇发电机式和晶体管式两种。测量时,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免读数时产生较大的误差。使用时,必须切断被测设备的电源,并将设备对地短路放电,使设备处于完全不带电状态,以保证人身和设备安全。
图5 绝缘电阻表
电能表(图6)主要测量一定时间所用的电能,常用的有有功电能表和无功电能表两种。
有功电能表又可分为单相电能表和三相电能表。使用时,特别注意选用与所测电路额定电压、额定电流相对应的规格的电能表。同时注意按照电能表上铭牌进行正确接线。
图6 电能表
相关文章示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
电工学习从学什么开始

电工是一个工种,主要指从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员。既然做电工有前途,那么从哪里开始学?大部分人眼中的电工就是普通的维修工人,工作辛苦待遇低,其实并非完全如此。
时间:2022-07-24 10:12:34
电工入门知识:电动势的概念

有关电动势的小知识,电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,我们称为电动势,电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:02:06
电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。
时间:2022-05-02 16:00:47
电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法

有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。
时间:2022-04-15 16:47:13
- 上一篇:电气设备局部放电特征与局部放电的分类(图文)
- 下一篇:带负载时直流电压降低什么原因





